中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 膜处理设备


4.6.1  膜处理设备安装应符合下列规定:

    1  安装前,膜分离槽内的安装应完成,槽内清扫干净;

    2  运输安装过程中,应对集水管、吸水管、散气管进行保护;

    3  清水运行前不应拆除设备包装塑料布,且应采取防止电焊火花保护措施;

    4  先卸下固定在膜元件箱体方角钢上的螺栓,将膜框架安放在曝气箱上部后,再将卸下的螺栓拧紧、固定。

4.6.2  空气管道、清洗管道支撑支架应满足安装及设计要求。

Ⅰ  主控项目

4.6.3  膜处理设备组件上缘与反应器中液面最低位置之间的距离应大于500mm;在支撑台上设置膜组件时,曝气管和反应器底部的距离应小于400mm;膜组件与反应器侧壁板的间距宜为380mm~680mm,膜组件的间距宜为430mm~730mm。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:检查施工记录,尺量检查。

Ⅱ  一般项目

4.6.4  膜处理设备安装的允许偏差应符合表4.6.4的规定。

表4.6.4  膜处理设备安装允许偏差

4.6.5  曝气器安装高度应一致,各个曝气器之间的高差不应大于10mm。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察、尺量检查。

4.6.6  曝气池内应灌清水至曝气器上部100mm进行通气测试,管道不漏气为合格。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:通气试验,管道不漏为合格。
 

条文说明


4.6.3  膜处理设备安装要点可参照图5。

图5  膜组件水深方向配置图

1-膜组件与反应器侧壁板的间距;2-膜组件的间距;

3-膜处理设备组件上缘与反应器中液面最低位置;4-曝气管和反应器底部的距离
 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业废水废气处理工程施工及验收规范 GB51137-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读