5.3 PP/PE管道


5.3.1  废水系统中PP/PE管道连接宜采用热熔焊接法。

5.3.2  同一管道系统中所采用的管材、附件宜为同一品牌产品,并应符合设计要求。

Ⅰ  主控项目

5.3.3  管材、附件、焊接材料等应验收合格,符合设计要求,检查记录齐全。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:管材、附件、焊接材料出厂证明及检查记录。

5.3.4  热熔焊接机型号、规格应根据管道直径选择,焊接操作过程应保持焊机、加热板清洁、无尘。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:现场检查。

5.3.5  管道切割宜采用塑料铣刀,切口端面倾斜偏差不得大于管道外径的0.5%,且不应大于1mm。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:测量。

5.3.6  管道热熔焊接应符合下列规定:

    1  对接管段应固定可靠,接口错边不得大于管道壁厚的10%。且不应大于1mm;

    2  热熔焊接时应控制加热设定温度;

    3  热熔连接参数应符合表5.3.6的规定。

表5.3.6  热熔连接参数

    注:当操作环境温度低于0℃时,加热时间应延长1/2。

5.3.7  热熔焊缝应高于管道表面2mm~3mm,焊缝宽度不得超过规定平均宽度的20%,不得出现缺陷接口。

    检查数量:抽查20%焊缝。

    检查方法:测量,观察检查,必要时切管检查。

5.3.8  无压排水管道的坡度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表5.3.8的规定。

表5.3.8 PP/PE排水管道坡度

5.3.9  管道安装完毕,应进行压力试验或满水试验,试验应符合下列规定:

    1  试验介质应为自来水,不得使用空气或压缩气体;

    2  有压排水管道,试验压力应符合设计要求;设计无要求时,试验压力应为设计压力的1.5倍,稳压30min,压力降不超过0.05MPa为合格;

    3  无压排水管道应做满水试验,24h水位不降为合格。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核查试验记录及仪器仪表,观察检查。

Ⅱ  一般项目

5.3.10  管道焊接切口表面应平整、无毛刺;焊缝卷边应一致、美观,无污物,焊接接口应平滑、清洁。

    检查数量:抽查20%焊口。

    检查方法:观察检查,核查施工记录。

5.3.11  管道热熔焊的切换时间应符合下列规定:

    1  管道外径小于250mm时,切换时间宜小于6s;

    2  管道外径不小于250mm时,切换时间不宜超过12s。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:核查施工记录。

5.3.12  管道热熔焊的加热温度应根据材质、管壁厚度等确定,PE管宜为200℃~230℃,PP管宜为195℃~205℃。

    检查数量:抽查20%。

    检查方法:核查施工记录。

5.3.13  管道安装时,应根据输送介质参数,合理设置支(吊)架,并应符合下列规定:

    1  支(吊)架形式、位置应符合设计要求;

    2  支(吊)架不应设在管道接头、焊缝处,其净距应大于100mm;

    3  管道阀门应固定可靠,宜以支架支承。支(吊)架与管道之间应填入柔性材料隔离。

    4  PP/PE管道支吊架最大间距应符合表5.3.13的规定。

表5.3.13  PP/PE管道支吊架最大间距(mm)

5.3.14  PP/PE管道安装质量标准应符合表5.3.14的规定。

表5.3.14 PP/PE管道安装质量标准


 

条文说明

 

5.3.3  本条规定管材、附件、焊接材料应符合设计要求,主要目的是防止因各项材质不一致导致焊接质量问题,应予以重视。

5.3.4  保持加热板清洁、无尘的目的是保证焊接粘接面粘结牢固,不因有杂质导致焊接不牢,影响焊接质量。

5.3.5  控制偏差目的是在焊接时,保证焊接端面有充分的熔接性,保证焊接质量。

5.3.6  管道错边量不应过大,目的是保证焊接端面的有效粘接面积,确保焊接质量。控制设定温度,主要目的是保证热熔良好且不过于溶解,确保焊接质量。

5.3.7  焊缝高度的设定,目的是保证焊口的机械强度及外观质量。
 