中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D 柔性胶腔式桩端后注浆法钻孔灌注桩


D.0.1  桩端后注浆装置应包括桩端隔离钢板、封闭胶腔、腔内充填料、进浆管及进浆单向阀、排浆管及排浆逆止阀,并应符合下列规定:

    1  隔离钢板的圆形板径应为桩径的0.9倍;

    2  充填料宜用小直径卵、砾石及混合料;

    3  进浆管与排浆管(含单向阀门)管内径不宜小于30mm;

    4  水泥宜采用P·O型32.5级;水灰重量比应为0.55~0.60,必要时可掺加减水剂。

D.0.2  注浆压力应符合下列规定:

    1  当桩端持力层为砂层或卵砾石层时,注浆压力不宜超过4MPa~5MPa;

    2  当桩端持力层为硬黏性土或粉土时,注浆压力不宜超过3MPa。

D.0.3  注浆量可按下式估算:

式中:Gc——注浆量,以水泥量计(t);

           αp——桩端注浆经验系数,可取1.8~2.2,持力层好者取大值;

           d——桩径设计值(m)。

D.0.4  实际注入浆量可按下列条件控制:

    1  注浆最大压力值宜维持5min~10min;

    2  胶腔不应发生破裂,按注浆压力不应出现突降为准;

    3  桩顶出现抬升趋向,且抬升量不超过0.5mm~1.5mm;

    4  注浆流量宜为50L/min~70L/min。

D.0.5  在桩身混凝土强度接近设计强度时,通过设置在桩内的注浆管路,将一定数量的水泥浆液压入桩端柔性胶腔内,达到使桩底沉渣脱水压实、消除桩端持力层的扰动层并应达到压密、桩头扩径和增强桩周土对桩端的握持作用。

D.0.6  有需要时,尚可在桩身一定高度处预置桩侧注浆管进行桩侧土层加强。

D.0.7  基桩竖向承载力特征值的确定应符合下列规定:

    1  单桩竖向承载力特征值应通过单桩竖向静载荷试验确定;

    2  后注浆钻孔灌注桩单桩竖向承载力的估算,可采用本标准式(5.5.18)计算,或采用打入式预制桩的端阻力与侧阻力相关参数值计算确定。

查找 上节 下节 返回
顶部

煤炭工业建筑结构设计标准 GB50583-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读