中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 结构计算


11.2.1  破碎站边坡及挡墙计算应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑边坡工程技术规范》GB 50330边坡支挡结构的有关规定。

11.2.2  破碎站挡墙及边坡接触运输车辆处除按边坡支挡结构土压力作用计算,尚应加上运输车辆轮压垂直作用与水平作用。

11.2.3  破碎站挡墙及边坡计算可根据使用时间确定结构类别。

条文说明

11.2.2  破碎站挡墙及边坡接触运输车辆处应考虑运输车辆轮压垂直作用荷载与水平作用荷载,其水平作用荷载主要是车辆在刹车时产生的。

11.2.3  本标准规定的露天矿固定式(使用时间10年以上)及半固定式(使用时间5年左右)破碎站,破碎站挡墙及边坡计算时的结构类别确定,要求相关专业提供准确的使用时间。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤炭工业建筑结构设计标准 GB50583-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读