4.2 永久荷载


4.2.1  自重荷载应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算,当自重荷载对结构受力有利时,应按较轻的材料容重并扣除建筑面层进行验算。

4.2.2  当建筑围护材料的使用年限低于结构使用年限时,宜计入更换围护材料造成的荷载增加。

4.2.3  土压力应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定计算。

条文说明

4.2.1  建筑面层的做法在实际施工和使用时,有可能更改,设计时应考虑其不利影响。

4.2.2  当建筑采用轻质围护材料时,围护材料的使用年限往往低于结构使用年限。而轻质围护材料的更新换代较快,实际更换时很难找到同样的材料,更换后的围护材料有可能比原设计围护材料重,设计时应适当考虑因更换围护材料造成的荷载增加。