4.5.1  一般煤炭工业地面建(构)筑物的风、雪荷载可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定计算。

4.5.2  位于山区的煤炭工业地面建(构)筑物,基本风压可根据当地年最大风速资料确定,基本雪压可根据当地年最大雪压或雪深资料,并应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定统计分析确定。

4.5.3  储煤场和栈桥风荷载体型系数(图4.5.3-1、图4.5.3-2)可按表4.5.3的规定选用。

条文说明

4.5.2  煤矿一般建于山区,基本风压和基本雪压一般无法直接从现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009查得,需要采用当地气象资料统计分析后计算确定。

4.5.3  根据近年来储煤场建筑的风洞试验结果,补充了两端开口的柱面储煤场的风载体型系数。现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012取消了栈桥结构的体型系数,给栈桥设计带来不便,本条根据原国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ 9-87的规定予以补充。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤炭工业建筑结构设计标准 GB50583-2020