中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.1 一般术语


9.1.1 声源 sound source
    任何一种发声的物体。
9.1.2 声压级 sound pressure level
    声压与基准声压之比的常用对数乘以20,以分贝为单位。
9.1.3 声级 sound level
    在可闻声频率范围内,按照特定频率计权而合成的声压级值。
9.1.4 A声级 A-weighted sound pressure level
    用A计权网络测得的声压级,也称dB(A)、分贝A。
9.1.5 等效连续A声级 equivalent continuous A-weighted sound pressure level
    在声场中的某一位置上,将一段时间内间歇暴露的几个不同A声级,按能量平均方法得出一个A声级表示该段时间内的噪声大小,该声级称为等效连续A声级,简称等效声级。
9.1.6 声强级 sound intensity level
    声强与基准声强之比的常用对数乘以10,以分贝为单位。
9.1.7 声功率级 sound power level
    声功率与基准声功率之比的常用对数乘以10,以分贝为单位。
9.1.8 分贝 decibel
    标度声压级、声强级和声功率级等各种级的单位,以符号dB表示。它是两个功率或类似功率的两个同类量比值的常用对数乘以10的量纲一值。一般在使用中常取其中一个量作为基准。
9.1.9 频程 frequency interval
    把20Hz~20000Hz可闻声频率变化范围划分成的若干个较小的段落。通常划分为10段频程或30段频程,也称频带。
9.1.10 倍频程 octave band
    指10段频程序列中每段上限与下限频率之比为2的频程。
9.1.11 1/3倍频程 one-third octave band
    将每个倍频程划分为三段,每段上限与下限频率之比为1.26的频程。
9.1.12 中心频率 center frequency
    特指某一频程的中心频率。其值等于该频程上限与下限频率乘积的平方根。
9.1.13 噪声 noise
    紊乱、断续或统计上随机的声振荡;妨碍人们正常生产、生活的声音;不需要的声音。
9.1.14 噪声评价NC曲线 noise criterion curve
    1957年由白瑞纳克提出的一组噪声标准曲线,作为室内噪声标准的基础数值,适用于稳定噪声。同一曲线上各倍频程的噪声可认为具有相同程度的干扰。
9.1.15 噪声评价PNC曲线 preferred noise criteria curve
    修正NC曲线的优选噪声评价曲线。与NC曲线比较,125Hz、250Hz、500Hz、1000Hz四个频程降低了1dB,其余频程降低了4 dB~5dB。
9.1.16 噪声评价NR曲线 noise rating number
    1961年由国际标准化组织提出的噪声评价曲线,也称噪声评价数。
9.1.17 环境噪声 ambient noise
    某一环境下总的噪声,通常是由多个不同位置的声源产生的。
9.1.18 背景噪声 background noise
    在发生、检查、测量或记录的系统中,与信号存在与否无关的一切声的干扰,也称本底噪声。
9.1.19 降噪系数 noise reduction coefficient
    在250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz四个倍频程频率测得的吸声系数的平均值,算到小数点后两位,末位取0或5。
9.1.20 防腐 anti-corrosion
    为防止设备、管道及附件被所输送介质或周围环境所腐蚀而采取的必要保护措施,通常以防腐涂料为主,也可采用防腐蚀材料制作。
9.1.21 绝热 thermal insulation
    为减少设备、管道及其附件与周围环境换热,在其外表面采取增设绝热材料的措施。

条文说明
9.1.2 声压级
    声压、声强与声功率三者所表征的物理意义不同:声压为单位面积上所承受的声音压力大小;声强为通过单位面积的声能量;声功率则为单位时间内声源所发出的声能量。从人们的听阈到痛阈,声压的绝对值数量级之比是106:1,即相差百万倍;而声强的绝对值之比是1012:1,即相差亿万倍。在这样宽广范围内,用声压或声强的绝对值来表示声音的强弱、能量的大小是很不方便的。因此,在声学领域中引入了“级”的概念,即用“级”来度量声压、声强和声功率。分别称为声压级、声强级和声功率级。就本专业来说,声压级和声功率级两条术语应用得较多,但往往容易混淆。目前通风机和空调器产品样本上标定的一般是距声源某一特定距离测得的声压级,不是声源本身所发射出的声功率级,而后者却恰恰是本专业选择消声器的重要参数。这一点须特别注意。
9.1.17 环境噪声
    环境噪声是指与一个特定环境有关的全部噪声,即包括来自这个环境远近设备声源合成的声音;背景噪声则指在一个特定环境下,我们需要测定的那个声源以外的所有声源发出声音的总和,而前者包括所要测定之噪声源发出的声音在内。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读