中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.3 室外计算参数


2.3.1 室外温(湿)度 outdoor temperature (humidity)
    建筑物周围的空气温(湿)度。
2.3.2 定时温(湿)度 fixed time temperature (humidity)
    特指气象台站按每日规定时刻所观测记录的空气温(湿)度。包括日4值、日8值和逐时观测值等。
2.3.3 日平均温(湿)度 mean daily temperature (humidity)
    每日逐时或定时温(湿)度的平均值。
2.3.4 月平均温(湿)度 mean monthly temperature (humidity)
    一个月逐日平均温(湿)度的平均值。
2.3.5 年平均温(湿)度 mean annual temperature (humidity)
    一年逐月平均温(湿)度的平均值。
2.3.6 月平均最高温度 mean monthly maximum temperature
    一个月逐日最高温度的平均值。
2.3.7 月平均最低温度 mean monthly minimum temperature
    一个月逐日最低温度的平均值。
2.3.8 极端最高温度 extreme maximum temperature
    一定时段内,逐日最高温度中的最大值。
2.3.9 极端最低温度 extreme minimum temperature
    一定时段内,逐日最低温度中的最小值。
2.3.10 日较差 daily range
    一日内,气温、气压、湿度等气候要素观测记录的最大值与最小值之差。
2.3.11 大气压力 atmospheric pressure
    由大气层自身重力产生的作用于物体上的压强。
2.3.12 水蒸气分压力 partial pressure of water vapor
    由大气中的水蒸气组分所产生的压强。
2.3.13 平均相对湿度 mean relative humidity
    一定时段内,空气相对湿度的平均值。
2.3.14 风速 wind speed
    空气在单位时间内沿水平方向所流动的距离。
2.3.15 平均风速 mean wind speed
    一定时段或区域内所观测的风速的平均值。
2.3.16 风向 wind direction
    风的来向。
2.3.17 风向频率 frequency of wind direction
    一定时段内,某风向出现的次数占总观测次数的百分率。
2.3.18 最多风向 dominant wind direction
    一定时段内,风向频率最大的风向。
2.3.19 日照率 percentage of sunshine
    一定时段内,实际日照总时数占可照总时数的百分率。
2.3.20 最大冻土深度 maximum depth of frozen ground
    地表土层或疏松岩石冻结的最大深度。
2.3.21 室外气象计算参数 outdoor air design conditions
    基于室内温湿度要求保证的程度,并考虑经济合理等因素,按规定的统计方法确定的在设计计算中采取的室外气象参数。
2.3.22 供暖室外计算温度 outdoor design temperature for heating
    按历年平均不保证5d的统计方法,由气象资料确定的用于供暖设计计算的参数。
2.3.23 冬季通风室外计算温度 outdoor design temperature for winter ventilation
    按累年最冷月平均温度确定的用于冬季通风设计的室外日平均干球温度。
2.3.24 冬季空气调节室外计算温度 outdoor design tempera-ture for winter air conditioning
    以日平均温度为基础,按历年平均不保证1d,通过统计气象资料确定的用于冬季空气调节设计的室外空气计算参数。
2.3.25 冬季空气调节室外计算相对湿度 outdoor design rela-tive humidity for winter air conditioning
    按累年最冷月平均相对湿度确定的,用于冬季空气调节设计计算的室外空气相对湿度。
2.3.26 冬季围护结构室外计算温度 outdoor design tempera-ture for calculated envelope in winter
    在建筑物围护结构的热工设计中,用于确定最小传热阻的冬季室外计算参数。
2.3.27 夏季通风室外计算温度 outdoor design temperature for summer ventilation
    按历年最热月14时的月平均温度的平均值确定的,用于夏季通风设计计算的室外空气温度。
2.3.28 夏季通风室外计算相对湿度 outdoor design relative humidity for summer ventilation
    按历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值确定的,用于夏季通风设计计算的室外空气相对湿度。
2.3.29 夏季空气调节室外计算干球温度 outdoor design dry-bulb temperature for summer air conditioning
    以小时干球温度为基础,按历年平均不保证50h的统计方法,统计气象资料确定的用于夏季空气调节设计的室外空气干球温度。
2.3.30 夏季空气调节室外计算湿球温度 outdoor design wet-bulb temperature for summer air conditioning
    以小时湿球温度为基础,按历年平均不保证50h的统计方法,统计气象资料确定的用于夏季空气调节设计计算的室外空气湿球温度。
2.3.31 夏季空气调节室外计算日平均温度 outdoor design mean daily temperature for summer air conditioning
    以日平均温度为基础,按历年平均不保证5h的统计方法,统计气象资料确定的用于夏季空气调节设计的室外空气干球温度。
2.3.32 夏季空气调节室外计算逐时温度 outdoor design hourly temperature for summer air conditioning
    在夏季空气调节设计中,按不稳定传热计算空调逐时冷负荷时制定的室外空气计算参数。
2.3.33 供暖室外临界温度 outdoor critical air temperature for heating
    借助于建筑物围护结构的热惰性,当室内温度可达到人体基本生理要求的下限环境温度时,此时所对应的室外日平均干球温度。
2.3.34 计算供暖期天数 heating period for calculation
    采用滑动平均法计算出的累年日平均温度低于或等于供暖室外临界温度的天数。
2.3.35 计算供暖期室外平均温度 mean outdoor temperature during heating period
    计算供暖期室外日平均温度的算术平均值。
2.3.36 供暖度日数 heating degree days
    一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将该日平均温度与18℃的差值乘以1d,所得乘积的累加值,简称HDD。
2.3.37 供冷度日数 cooling degree days
    一年中,当某天室外日平均温度高于26℃时,将该日平均温度与26℃的差值乘以1d,所得乘积的累加值,简称CDD。
2.3.38 太阳常数 solar constant
    地球在位于日地平均距离处时,地球大气层顶界垂直于太阳光线平面上的太阳辐射照度。
2.3.39 太阳高度角 solar altitude
    太阳光线与其水平投影之间的夹角,也称太阳高度。
2.3.40 太阳方位角 solar azimuth
    太阳光线的水平投影与正南方向的夹角。
2.3.41 地方太阳时 local solar time
    以太阳正对当地子午线的时刻为中午12时所推算出的时间。
2.3.42 太阳赤纬 solar declination
    太阳中心和地球中心的连线与此连线在赤道平面的投影之间的夹角。
2.3.43 太阳辐射 solar radiation
    太阳以电磁波或粒子形式向周围空间放射的能量。
2.3.44 太阳直射辐射 diffusion solar radiation
    在与太阳辐射方向相垂直的平面上接收到的直接来自太阳即不包括经由大气散射的那部分太阳辐射。
2.3.45 天空散射辐射 sky radiation
    由于大气的散射作用从半球天空的各个部分到达地面的那部分太阳辐射,也称太阳散射辐射。
2.3.46 总辐射 global radiation
    到达水平地面上的太阳直射辐射和天空散射辐射之和。
2.3.47 太阳辐射照度 solar irradiance
    以太阳为辐射源,在某一表面上形成的辐射照度。
2.3.48 大气透明度 atmospheric transparency
    在给定太阳高度角情况下,大气对直接太阳辐射的透射比,也称大气透明系数。
2.3.49 典型气象年 typical meteorological year
    以近10年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月的平均值作为典型气象年,简称TMY。
2.3.50 冬季最多风向平均风速 mean wind speed of dominant wind direction at winter
    冬季,风向频率最大风向下的风速平均值。
2.3.51 极端含湿量 extreme moisture content
    一定时段内,逐日最高空气含湿量的最大值。
2.3.52 标准状态 normal state
    温度为273K,压力为101325Pa时的空气状态。
2.3.53 环境测试舱 environmental test chamber
    模拟环境状态的封闭空间,常用于测试建筑材料和装修材料的污染物释放量的设备。

条文说明
2.3.2 定时温(湿)度
    日4值指的是:每日的2、8、14、20时的观测和记录值,日8值指的是每日的2、5、8、11、14、17、20、23时的观测和记录值,逐时观测值指的是按照24小时逐时进行观测和记录的值。我国现行《地面气象观测规范》规定:“自动观测项目每天进行24次定时观测;人工观测项目,昼夜守班站每天进行02、08、14、20时四次定时观测,白天守班站每天进行08、14、20时三次定时观测。基准站使用自动气象站后仍然保留24次人工定时观测。”在本条术语解释中指明这两种观测时刻值均可应用。
2.3.3 日平均温(湿)度
    气象观测及统计结果表明,每天4次定时温(湿)度的平均值,作为日平均温(湿)度,就空气温度而言,二者相差在0.5℃以内。气象部门的观测报表实际上是按4次定时记录统计日平均值的。本条术语的释义既给出了比较准确的统计方法,又提及了比较简化的统计方法,二者都是可行的,也都是可靠的。
2.3.4、2.35 月平均温(湿)度、年平均温(湿)度
    参考邓绶林主编《地学辞典》中平均温度的相关定义。
2.3.6、2.3.7 月平均最高温度、月平均最低温度
    参考中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会编撰的《工程建设常用专业词汇手册》。
2.3.8、2.3.9 极端最高温度、极端最低温度
    极端最高温度和极端最低温度,均是指在一定时段内(如1951年~1980年)观测到的极端温度,并不一定是历史上的最高或最低纪录,也并不意味着以后没有出现更高或更低温度的可能。这两条术语的英文对照词extreme maximum(minimum) temperature是根据世界气象组织(WMO)l966年版《国际气象学词典》确定的。
2.3.10 日较差
    参考《大气科学名词(第三版)》。
2.3.11 大气压力
    根据黄焕椿主编《热工技术词典》中定义进行描述,因工程应用中国不区别压力与压强,故此处也作大气压强。
2.3.12 水蒸气分压力
    参考中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会编《工程建设常用专业词汇手册》。
2.3.13 平均相对湿度
    参考《城市供热辞典》。
2.3.14 风速
    参考《大气科学名词(第三版)》。
2.3.15 平均风速
    参考《中国百科大辞典》。
2.3.16 风向
    参考《大气科学名词(第三版)》。
2.3.17 风向频率
    参考中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会编《工程建设常用专业词汇手册》。
2.3.18 最多风向
    参考《城市供热辞典》。
2.3.19 日照率
    本条术语释义中的所谓可能日照总时数,系指天文可照总时数,而不是指地理可照总时数。因地形地物等地理条件而影响日照因素,在气象观测中一般不予考虑。
2.3.20 最大冻土深度
    参考中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会编《工程建设常用专业词汇手册》。
2.3.21~2.3.31 室外气象计算参数、供暖室外计算温度、冬季通风室外计算温度、冬季空气调节室外计算温度、冬季空气调节室外计算相对湿度、夏季通风室外计算温度、夏季通风室外计算相对湿度、夏季空气调节室外计算干球温度、夏季空气调节室外计算湿球温度、夏季空气调节室外计算日平均温度参考《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的相关定义。
2.3.32、2.3.33 夏季空气调节室外计算逐时温度、供暖室外临界温度
    参考中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会编《工程建设常用专业词汇手册》。
2.3.34~2.3.36 计算供暖期天数、计算供暖期室外平均温度、度日数
    参考《严寒与寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010的相关定义。
2.3.38 太阳常数
    太阳常数并非是一个严格的物理常数,这是由于测量仪器和测量方法不同造成的;根据地面测量判定太阳常数也存在误差;太阳常数本身也会因太阳物理状态的不同而有所变化。1981年10月在墨西哥召开的世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会第八次会议建议太阳常数值取为1367±7W/m²。由于本标准第2.1.23条和第2.4.10条已对辐射照度和太阳辐射照度下了定义,因此,本条术语的释义直接借用这两条术语作说明,以求文字精练。
2.3.39~2.3.43 太阳高度角、太阳方位角、地方太阳时、太阳赤纬、太阳辐射
    参考中国建筑工业出版社《建筑环境学》。
2.3.44~2.3.46 太阳直射辐射、天空散射辐射、总辐射
    太阳直接辐射(简称直接辐射)常以S值表示,设太阳高度角为h0,则到达水平地面上的太阳直接辐射S′=S·sinh0。太阳直摊辐射是天空散射辐射(简称散射辐射)的最初来源,故散射辐射也随太阳高度角而变。地表和云层反射的太阳辐射受大气散射作用,也参与天空散射辐射到达地面。总辐射(Q值)为射向水平地面上的太阳直接辐射(S′值)和天空散射辐射(D值)之和,即Q=S′+D。当天空全都为云遮蔽,或部分天空有云但太阳光为不透光的云层完全遮蔽时,总辐射就是散射辐射。总辐射变化的基本规律取决于太阳高度角、大气透明度、云状、云量等因子的共同影响。
2.3.47 太阳辐射照度
    参考《城市供热辞典》。
2.3.48 大气透明度
    现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012是按不同地理纬度带和不同大气透明度等级确定和给出一系列太阳辐射照度数值的。为便于专业人员正确理解和贯彻执行,故特设本条术语。
2.3.49 典型气象年
    参考中国工程建设标准化协会建筑施工专业委员会编《工程建设常用专业词汇手册》。由于选取的月平均值在不同的年份,资料不连续,还需要进行月间平滑处理。
2.3.50 冬季最多风向平均风速
    冬季室外最多风向的平均风速对于围护结构耗热及室内通风有重要影响因素,其是重要的冬季室外气象计算参数。
2.3.51 极端含湿量
    为保证辐射供冷系统不结露运行而引入的空气含湿量相关的设计参数。
2.3.52 标准状态
    参考《环境空气质量标准》GB3095-2012。
2.3.53 环境测试舱
    参考《室内空气质量标准》GB/T18883-2002。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读