中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 水力计算


3.5.1 水力计算 hydraulic calculation
    为使系统中各管段的流量符合设计要求,所进行的管径选择、阻力计算及流量调整等一系列运算过程。
3.5.2 环路 loop
    特指流体可在其中进行循环流动的闭合通路。
3.5.3 最不利环路 index circuit
    系统中流动阻力最大的环路。
3.5.4 共同段 common section
    系统中各环路的共用部分。
3.5.5 非共同段 non-common section
    系统中各环路的非共用部分。
3.5.6 管段 pipe section
    特指系统中流量和管径不发生变化的管道段落。
3.5.7 管段长度 length of pipe section
    管段实际延续的长度。
3.5.8 当量长度 equivalent length
    在系统的水力计算中,将局部阻力折算成与之相当的同一管径的摩擦阻力所对应的管段长度。
3.5.9 折算长度 effective length
    管段长度与当量长度之和。
3.5.10 摩擦阻力 fricional resistance
    当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦而引起的阻力。
3.5.11 比摩阻 specific frictional resistance
    单位长度管道的摩擦阻力。
3.5.12 摩擦系数 friction factor
    流体分子间及其与管壁间摩擦而产生阻力的量纲一数,也称摩擦阻力系数。
3.5.13 绝对粗糙度 absolute roughness
    管道内表面不规则起伏中的峰谷平均高差。
3.5.14 相对粗糙度 roughness factor
    管道的绝对粗糙度与该管道直径的比值。
3.5.15 局部阻力 local resistance
    当流体流经设备及管道中的三通、弯头等附件时,在边界急剧改变的区域,由于涡流和速度的重新分布而产生的阻力。
3.5.16 局部阻力系数 coefficient of local resistance
    流体流经设备及管道附件所产生的局部阻力与相应动压的比值。其值为量纲一数。
3.5.17 当量局部阻力系数 equivalent cofficient of local resistance
    在系统的水力计算中,将摩擦阻力折算成与之相当的局部阻力所对应的局部阻力系数。
3.5.18 折算局部阻力系数 effective coefficient of local resistance
    局部阻力系数与当量局部阻力系数之和。
3.5.19 阻力平衡 hydraulic resistance balance
    通过计算并采取相应措施,使系统各并联管路在设计流量下的阻力差额率控制在允许范围内。
3.5.20 压力损失 pressure drop
    流体在管道及设备中流动时,由于摩擦阻力和局部阻力而导致的压力降低。
3.5.21 极限流速 limiting velocity
    在系统设计中所容许采用的流体最大流速。
3.5.22 经济流速 economic velocity
    综合考虑建设投资与运行费用和钢材消耗与动力消耗等因素,经技术经济比较确定的流体流动速度。
3.5.23 系统阻力 system resistance
    系统最不利环路的摩擦阻力与局部阻力之和。
3.5.24 作用半径 operating range
    供暖热源或热力入口等提供供暖热媒的设施或装置至其最远服务对象的、按照管道走向进行测量得到的管道物理长度。
3.5.25 资用压头 available differential pressure
    可供用于克服系统中流体流动阻力的供回水压差。
3.5.26 工作压力 operating pressure
    保证系统正常运行时的压力。
3.5.27 静压 static pressure
    流体对管壁产生的压力,也称测压管水头。
3.5.28 动压 velocity pressure
    流体在流动过程中受阻时,由于动能转变为压力能而引起的压力,也称动压头、速度水头。
3.5.29 全压 total pressure
    动压与静压之和。
3.5.30 试验压力 test pressure
    供热管道安装阶段或安装完成后,进行水压试验时应达到的压力。
3.5.31 水锤 water hammer
    供热系统中的水在阀门或泵突然关闭时,其瞬间动量发生急剧变化从而引起水的压力大幅波动的现象。
3.5.32 水力稳定性 hydraulic stability
    热水供热系统中各热力站或热用户在其他热力站或其他热用户流量改变时,保持本身流量不变的能力。
3.5.33 水力失调 hydraulic disorder
    系统中各并联管路的实际流量与设计流量的偏差超过允许范围的一种现象。
3.5.34 水力失调度 degree of hydraulic misadjustment
    供热系统水力失调时,热力站或热用户的实际流量与规定流量之比值。
3.5.35 水力平衡 hydraulic balance
    采取设置节流孔板或调节阀门开度等措施使热水供热系统运行时供给各热力站或热用户的实际流量与规定流量一致。
3.5.36 水力平衡度 hydraulic balance level
    供热系统运行时,热力站或热用户的规定流量与实际流量之比值。
3.5.37 一致水力失调 monotonous hydraulic misadjustment
    同一热水供热系统中热力站或热用户的水力失调度都大于1或都小于1的水力失调。
3.5.38 等比水力失调 equally proportional hydraulic misadjustment
    同一热水供热系统中的热力站或热用户的水力失调度都相等的一致水力失调。
3.5.39 不等比水力失调 non-equally proportional hydraulic misadjustment
    同一热水供热系统中的热力站或热用户的水力失调度不相等的一致水力失调。
3.5.40 不一致水力失调 nonmonotonous hydraulic misadjustment
    同一热水供热系统中热力站或热用户的水力失调度有的大于1,有的小于1的水力失调。
3.5.41 供热管网热力失调 thermal misadjustment of heating network
    热水供热管网供给各热力站或热用户的实际热量偏离规定热负荷的现象。
3.5.42 热用户热力失调 thermal misadjustment of consumer heating system
    热用户中散热设备实际散热量偏离规定热负荷的现象。
3.5.43 热力失调度 degree of thermal misadjustment
    发生热力失调时,热用户或散热设备实际获得的热量与规定热负荷的比值。
3.5.44 热用户垂直热力失调 vertical thermal misadjustment of consumer heating system
    同一热用户内上下不同楼层散热设备之间的热力失调。
3.5.45 热用户水平热力失调 horizontal thermal misadjustment of consumer heating system
    同一热用户内水平方向不同立管及其所连接的散热设备之间的热力失调。
3.5.46 一致热力失调 monotonous thermal misadjustment
    同一热水供热系统中热力站或热用户的热力失调度都大于1或都小于1的热力失调。
3.5.47 等比热力失调 equally proportional thermal misadjustment
    同一热水供热系统中的热力站或热用户热力失调度都相等的一致热力失调。
3.5.48 不等比热力失调 non-equally proportional thermal misadjustment
    同一热水供热系统中的热力站或热用户的热力失调度不相等的一致热力失调。
3.5.49 不一致热力失调 nonmonotonous thermal misadjustment
    同一热水供热系统中热力站或热用户热力失调度有的大于1,有的小于1的热力失调。

条文说明
3.5.4、3.5.5 共同段、非共同段
    根据现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的有关规定,在进行系统的阻力平衡计算时,各并联环路之间的压力损失相对允许差额,应只考虑非共同段而不计入共同段的阻力,目的是为了保证系统的运行效果达到设计要求,避免水力失调。系统各环路的共同段和非共同段,如图2所示。以环路a-d-e-h和a-c-f-h为例,c-d-e-f和c-f,属于非共同段,其他部分为共同段,其余环路以此类推。
图2 共同段与非共同段举例
图2 共同段与非共同段举例
3.5.24 作用半径
    作用半径指的是管道的物理长度。在计算时,需要考虑两种典型情况:
    1)在全部为异程即所有环路均为异程的系统中,作用半径即最长的供水管的物理长度,无论供水干管与回水干管的物理长度是否相等;
    2)在全部为同程的系统中,通常可按照“(供水管最大物理长度+回水管最小物理长度)/2”来计算。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读