中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.1 一般术语


4.1.1 自然通风 natural ventilation
    不用通风机械,由热压、风压作用实现室内换气的通风方式。
4.1.2 机械通风 mechanical ventilation
    采用通风机械实现换气,以获得安全、健康等适宜的空气环境的技术。
4.1.3 全面通风 general ventilation
    采用自然或机械方法对整个房间或厂房进行换气的通风方式。
4.1.4 全面排风 general exhaust ventilation
    对整个房间或厂房内的余热、余湿和有害物质进行稀释的通风方式,简称GEV。
4.1.5 有组织进风 organized air supply
    以自然或机械方法将所需室外空气通过送风装置送入室内生产或生活区域的通风方式。
4.1.6 有组织排风 organized exhaust
    以自然或机械方法将室内污染空气通过人为设置的排风装置排至室外的通风方式。
4.1.7 无组织进风 unorganized air supply
    室外空气经门窗、孔洞及不严密处无规则地流入或渗入室内的通风方式。
4.1.8 无组织排风 unorganized exhaust
    室内空气经门窗、孔洞及不严密处无规则地流出或渗到室外的通风方式。
4.1.9 局部通风 local ventilation
    为改善室内局部区域的空气环境,向该区域送入或从该区域排出空气的通风方式。
4.1.10 局部送风 local air supply
    采用送风装置将空气送到指定区域的通风方式,包括空气淋浴和空气幕等。
4.1.11 局部排风 local exhaust ventilation
    在散发有害物质的局部地点设置排风罩捕集有害物质并将其排至室外的通风方式,简称LEV。
4.1.12 事故通风 emergency ventilation
    用于排除或稀释整个房间或厂房内发生事故时突然散发的大量有害物质、有爆炸危险的气体或蒸气的通风方式。
4.1.13 诱导通风 inductive ventilation
    利用空气射流的引射作用进行通风的方式。
4.1.14 通风量 ventilation rate
    单位时间内进入室内或从室内排出的空气量。
4.1.15 换气次数 air change rate
    单位时间内室内空气的更换次数,即通风量与房间容积的比值。
4.1.16 进风量 supply air rate
    单位时间内进入室内的风量。
4.1.17 排风量 exhaust air rate
    单位时间内从室内排出的风量。
4.1.18 风量平衡 air balance
    通风时,进入室内的空气质量流量与离开室内的空气质量流量相等。
4.1.19 热平衡 heat balance
    通风时,进入室内的热量与从室内排出的热量相等。
4.1.20 排风温度 temperature of exhaust air
    排风口处的空气温度。
4.1.21 余热 excessive heat
    为维持室内设定空气温度需要从室内排除的热量。
4.1.22 余湿 moisture excess
    为维持室内设定空气湿度而从室内排除的水蒸气量。
4.1.23 有害物质 harmful substance
    导致生活或生产环境空气污染的各种气体、蒸气和粉尘等的统称。
4.1.24 有害物质浓度 concentration of harmful substance
    单位体积空气中有害物质的含量。
4.1.25 质量浓度 mass concentration
    单位体积空气混合物中所含有害物质的质量。
4.1.26 体积分数 volumetric concentration
    单位体积空气混合物中所含有害物质的体积。
4.1.27 计数浓度 particle number concentration
    单位体积空气混合物中含有的尘粒个数。
4.1.28 最高容许浓度 maximum allowable concentration
    生活或生产环境空气所容许的有害物质浓度的最大值,简称MAC。
4.1.29 防烟 smoke control
    特指火灾发生时,为防止烟气侵入作为疏散通道的走廊、楼梯间及其前室等所采取的措施。
4.1.30 排烟 smoke extraction
    特指将火灾时产生的烟气和有毒气体排出,防止烟气扩散的措施。
4.1.31 漏风量 air leakage rate
    风管系统中,在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。
4.1.32 系统风管允许漏风量 permissible leakage rate for air system
    按风管类别所规定平均单位面积、单位时间内的最大允许漏风量。
4.1.33 漏风率 air system leakage ratio
    空调设备、除尘器等,在工作压力下空气渗入或泄漏量与其额定风量的比值。
4.1.34 复合通风 hybrid ventilation
    自然通风和机械通风在一天内的不同时间、不同季节的有机组合,达到最大程度地利用室外气候环境条件、减少能耗,创造可以接受的热舒适条件及稀释有害物浓度的通风方式,也称多元通风。
4.1.35 补风 makeup air
    从室外引入到建筑物内的用于替换排风的空气。
4.1.36 空气龄 air age
    通风过程送入室内的空气通过某特定点时所需要的时间。
4.1.37 平均空气龄 average age of air
    整个室内空间中所测量的局部空气龄的平均值。
4.1.38 空气交换效率 air change efficiency
    通风房间中的平均空气龄与局部地区的算术平均空气龄之比。
条文说明
4.1.3 全面通风
    全面通风一词,国内外也有称为稀释通风的,如美国ASHRAE“手册”(系统篇)称为dilution ventilation,特指利用引入比较新鲜的室外空气稀释有害物质,使室内空气环境达到卫生标准的要求。考虑到全面通风一词已沿用多年,而且其涵义比稀释通风更广一些,故本标准采取现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012的叫法,将这种通风方式定名为全面通风,英文对照词也未推荐dilution ventilation。
4.1.7~4.1.8 无组织进风、无组织排风
    自然通风不全部都是有组织的和可以控制的。在民用建筑和生产厂房及辅助建筑中,由于风压、热压作用或机械送排风风量不平衡,室内会产生负压或正压。负压时,室外空气会通过门窗,孔洞或缝隙进入或渗透到室内;正压时,室内空气则会通过同样的途径排至或渗漏到室外。这种进风和排风方式,当不是通过人为计算和人为安排的,则称为无组织进风和无组织排风。这种无组织自然通风乃是民用居住建筑的主要通风方式之一。
4.1.10 局部送风
    局部送风和局部排风同属局部通风的组成部分。局部送风不限于空气淋浴一种形式,苏、美等国家均把局部送风视为一类包括几种不同形式的送风方式。如苏联,局部送风包括空气幕、空气淋浴和吊车司机室的通风等;美国ASHRAE手册(系统篇)中,局部送风包括直接向下部作业地带全面送风(low-level or displacement ventilation)和向局部区域或工作地点送风(local-area or spot-cooling ventilation),后者又分为向工作小室全面送风(localized general ventilation)、向车间中小范围送入比较凉爽的室外空气和以高速气流直接向固定工作点送风以提高蒸发冷却效应即空气淋浴(spot cooling)等三种方式。由此可以看出局部送风的内涵比空气淋浴广泛,以前有的著述包括现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012在内,仅仅把局部送风等同于空气淋浴的解释是欠妥的。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供暖通风与空气调节术语标准 GB/T50155-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读