中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.3 水泵安装


15.3.1 各种水泵的型号、性能参数、数量应符合设计文件的要求。
    检查方法:对照设计图纸观察检查。
    检查数量:全数检查。
15.3.2 水泵机组的安装除应按现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB 50275的规定执行外,尚应符合下列规定:
    1 水泵基础的混凝土强度和厚度应达到设计要求,并应符合下列规定:
        1)基础坐标位置和外形尺寸允许偏差应为±20mm;
        2)基础表面水平度允许偏差不应超过5mm/m;
        3)基础表面距室内地面高度和预留地脚螺栓孔中心允许偏差不应超过10mm。
    2 经过平衡试验无异常现象的与毛发聚集器连体型专用泵、泵与电动机组装型的水泵不应随意拆卸、分件安装。
    3 水泵机组安装就位后应符合下列规定方可进行紧固螺栓、焊牢垫铁、二次混凝土的浇筑:
        1)卧式水泵的水平度与联轴器的同心度允许偏差不应超过0.1mm/m;
        2)立式水泵的垂直度允许偏差不应超过0.1mm/m。
    4 水泵机组的隔振装置应符合设计要求。隔振装置应有产品质量合格证及安装使用说明。
    检查方法:对照设计文件核对产品性能检验报告和用水平尺测量。
    检查数量:全数检查。
15.3.3 水泵机组的控制设备,应符合下列规定:
    1 控制设备应有优良的抗干扰能力,并应符合现行国家标准《调速电气传动系统 第3部分:电磁兼容性要求及其特定的试验方法》GB 12668.3和《电气控制设备》GB/T 3797的规定。
    2 控制柜(箱)体的外壳防护等级应符合现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208的规定。
    检查方法:对照相关条件检查和核查产品出厂文件。
    检查数量:全数检查。
15.3.4 水泵附配件的安装应符合下列规定:
    1 水泵吸水口和出水口应安装可曲挠接头或软接管,并应处于自然状态,且吸水口和出水口的法兰盘应垂直管道中心。
    2 水泵吸水管上的毛发聚集器、过滤器、阀门、止回阀、真空压力表、压力表的规格、型号应符合设计要求,安装位置应正确、严密、不漏水。
    3 当真空压力表、压力表设计无要求时,真空压力表的量程应在0MPa~0.1MPa范围内;压力表量程应在0MPa~1.0MPa范围;两种表的分辨率不应大于0.01MPa;表盘直径不宜小于150mm。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读