中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.6 无氯消毒剂


6.6.1 游泳池采用过氧化氢消毒时,应在循环水泵之后池水过滤净化之前,设置无氯消毒设备工序的旁流消毒工艺。旁流量不应小于池水循环流量的18%。
6.6.2 无氯消毒器应由过氧化氢与臭氧混合反应器、吸附装置、自动投加过氧化氢装置、检测装置、远程监控等组成,并应具有下列功能:
    1 全自动水质检测和自动投药;
    2 自带三台抽药泵;
    3 自带臭氧检测报警和断电保护;
    4 自带缺水保护防止臭氧泄漏;
    5 自带漏电、过流保护;
    6 可远程监控。
6.6.3 过氧化氢应与臭氧配套同时使用,并应符合下列规定:
    1 过氧化氢应符合现行国家标准《食品添加剂 过氧化氢》GB 22216的规定;
    2 过氧化氢消耗量宜按每50m3池水每小时20g~30g和浓度不应低于35%计算确定,且池水中过氧化氢剩余浓度应维持在60mg/L~150mg/L范围内;
    3 臭氧消耗量宜按每50m3池水每小时1g计算确定,且池水剩余臭氧浓度不应超过0.02mg/L;
    4 臭氧发生器应独立设置;
    5 池水的氧化还原电位应控制在200mV~300mV。
6.6.4 无氯消毒器的配套臭氧发生器应采用负压制取臭氧发生器,且可与无氯消毒器设置在同一房间,并应符合下列规定:
    1 房间应有每小时不少于6次~8次的通风设施;
    2 应有不间断的电力供应和照明;
    3 应有给水、排水条件;
    4 臭氧发生器应有超浓度报警装置。
6.6.5 无氯消毒器及配套设施、管道、阀门及附件,均应采用高强度、耐腐蚀、不产生二次污染的材质。
6.6.6 无氯消毒剂用于竞赛类游泳池时,应与相应竞赛级别的组委会协商确定。
条文说明

6.6.1 本条规定了无氯消毒剂消毒工艺设置位置和技术要求。
    无氯消毒剂是将臭氧加入含有过氧化氢(H2O2)的水中,以促进臭氧分解成具有强氧化性能的羟基自由基,增加氧化率,对池水进行消毒。池水中剩余的过氧化氢可继续进行消毒,使池水中完全不含氯,也不会产生危害人体的衍生物,即氯胺、三卤甲烷等副产有机物。在国内一些专用游泳池、酒店游泳池、会所游泳池和幼儿园游泳池的使用中取得了很好效果,受到了游客的欢迎和高度评价。实践证明,使用这种无氯消毒剂给有氯过敏症状和哮喘病的游泳者、戏水者带来了福音。
    当采用无氯消毒剂过氧化氢时,其工艺流程如图10所示。

图10 过氧化氢消毒工艺流程

    无氯消毒剂适用于各类室内外游泳池和文艺演出池的池水消毒。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读