中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 紫外线消毒


6.4.1 游泳池采用紫外线消毒时,消毒工艺流程应在过滤净化工序之后加热工序之前设置,并应采用全流量工序设备。
6.4.2 游泳池采用紫外线消毒时,宜采用中压紫外灯消毒器,并应符合下列规定:
    1 室内池紫外线剂量不应小于60mJ/cm2
    2 露天池紫外线剂量不应小于40mJ/cm2
6.4.3 紫外线消毒器的设置应符合下列规定:
    1 应设在水过滤单元之后水加热单元之前,紫外线消毒器应设置旁通管;
    2 紫外线消毒器的安装应保证水流方向与紫外灯管长度方向平行,使水流被紫外线充分照射,并应预留更换灯管和检修空间;
    3 采用多个紫外线消毒器时应并联连接。
6.4.4 紫外线消毒器的选型应符合下列规定:
    1 紫外线灯外过水室内壁应光洁,紫外线的反射率不应小于85%。
    2 紫外灯管的石英玻璃套管应符合下列规定:
        1)透光率不宜小于90%;
        2)耐压不应小于0.6MPa。
    3 被消毒的水温超过25℃时应留有富余量。
    4 应配有完整的紫外线运行工况电气自动监控和紫外线强度监控装置及可靠安全措施。
    5 紫外线消毒器应具有自动清洗、灯管照射功率与水质或紫外光强度联锁功能。
6.4.5 紫外线消毒器的出水口应设置安全过滤器。
条文说明

6.4.1 紫外线消毒主要是通过紫外光射线照射破坏各种细菌、病毒的核结构,使其失去自身繁殖能力达到杀灭病原微生物的效果。它能杀灭隐孢子虫和贾第鞭毛虫,不产生副产物,而且还能分解水中的氯胺,减少氯臭气味和化学药品的使用量、尿素的累积,从而改善池子周围环境质量。紫外线消毒必须是全流量进行消毒,其工艺流程如图9所示。
    紫外线消毒是一种物理消毒方法,对池水不产生二次污染,不改变池水的物理化学性质,不产生副产品和任何气味,但紫外线消毒是瞬时性的,无持续杀菌消毒功能,紫外线消毒后其微生物能复活和再繁殖,所以它不能作为游泳池、水上游乐池、文艺演出池等独立消毒单元,而必须配合长效消毒单元同时使用。

图9 紫外线消毒工艺流程

图9 紫外线消毒工艺流程

    紫外线消毒用于公共游泳池的实例不断增加,特别是用于婴幼儿亲水池的实例较多。为了保护婴儿的皮肤,婴儿亲水池不再增设其他长效消毒单元。
    对于文艺演出水系统的消毒宜采用紫外线消毒,这因为:①为演出空间创造没有消毒剂气味的空气质量;②减少对演员及潜水员眼睛、呼吸道及皮肤的刺激;③减少对水池中布景设备、水景设备、加氧设备、烟火设备的腐蚀。但为了保证水质卫生还应辅以氯制品消毒系统。
6.4.2 紫外线消毒器由组装在封闭容器内的紫外灯管组成,紫外灯管按其输出的波长可分为低压紫外线和中压紫外线。
    低压紫外灯管输出的波长为253.7nm,是单一波谱,对杀灭细菌、大肠杆菌极为有效,一般被用于生活饮用水的消毒。
    中压紫外灯输出的波长范围较宽,一般在230nm~360nm之间,具有杀菌杀病毒、分解有机物、降解氯胺、尿素、三卤甲烷浓度等高效、广谱的灭菌功能,而游泳池等池水除细菌病毒之外,还存在一些化学消毒药品和水质平衡所用化学药品的副产物。单一波长的低压紫外线就不能一一对其破坏。而具有广谱的中压紫外线则具有此种功能,所以条文要求在游泳池等水池采用紫外线消毒时宜采用中压紫外线。
    紫外线消毒效果与紫外线照射剂量、被消毒水的水质和水温有关,而游泳池等水的水质比较优良,有利于紫外线消毒器的应用。室内游泳池、水上游乐池等采用中压紫外线消毒时,其照射剂量不小于60mJ/cm2,除了考虑到了消毒杀菌之外还考虑了分解氯氨气味的作用;用于室外游泳池时,其照射剂量宜为40mJ/cm2,因为室外有日光照射氯易挥发,且大气的稀释能力强,池周围不含生成氯气味,故只考虑紫外线的消毒作用。对水的穿透厚度不宜超过10cm。该参数引自英国《游泳池水处理和质量标准》(1999年版)。紫外灯随着时间的增长不断老化,输出功率不断衰减,设计选用时应注意这一因素。
6.4.3 本条规定了紫外线消毒时对紫外线消毒设备设置的要求。
    1 紫外线消毒是通过紫外灯输出射线照射水层而杀灭水中的细菌、病毒的。如果水中的有机物、无机物质存在量较大时会吸收紫外线的光强,而且会在灯管上形成积污,从而降低紫外线的穿透率影响其杀菌消毒效果。所以,本条规定紫外线消毒器设在池水循环净化处理系统水过滤单元之后,就是经过滤后的池水其水中的杂质基本被去除,水的透明度、洁净度大为提高,给紫外线穿透创造了条件,极有利紫外线的杀菌消毒。设置旁通管的目的是方便紫外线消毒器的维护和检修。
    2 要求被消毒水的水流方向与紫外灯管的长度方向平行,是要增加紫外线对水的照射时间,因为紫外线剂量除了与其紫外线照射强度有关外,与照射时间也有关。如水流方向与灯管相垂直时,应有水与紫外线充分的接触时间的措施。
6.4.4 紫外线消毒器由紫外灯管(单根或多根)、过水室(反应器)、清洗系统和电控装置组成。
    1 安装紫外灯管的容器称为过水室(亦有称反应器或腔体)的内壁要求有很高的光洁度,这就要求对其内表面进行抛光以保证紫外光的反射率不低于85%,才能最大限度发挥紫外光的杀菌功能。
    2 紫外灯管应装在石英玻璃套管内并与水体隔开。由于该套管与灯管间隙小,不能被灯管发热所损坏,同时也不能被套管的有压水损坏,更重要的是套管要有极好的透光率。
    3 紫外线的发射强度受温度影响,据英国资料介绍,温度超过25℃时,则选型要留有富余量。
    4 完整的电气运行监控装置:①电源开关;②工况指示灯;③准确的紫外灯工作时间计时器;④紫外灯强度检测显示及低于设定水平报警;⑤水温感测器;⑥不停机在线自动清洗石英玻璃套管装置;⑦更换紫外灯管提示;⑧单支灯管的故障报警;⑨整机远控及报警;⑩供电安全装置等。
    5 紫外线消毒依靠紫外光的照射,池水会对灯管产生污染,影响透光,故本款要求具有自动清洗功能,以及照射功率与水质或紫外光强度的联锁功能,确保消毒效果。
6.4.5 石英玻璃套管容易破裂,为了防止破碎后的碎片进入游泳池、休闲池内对游泳者、休闲戏水者造成伤害,本条规定应在其出水口安装过滤器,过滤器内的网眼不大于250μm。
    由于过滤网眼较小,其阻力损失较大,所以在计算循环水泵扬程时,此项阻力不可忽视。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读