中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.6 移动分隔池岸和可升降池底


11.6.1 游泳池设置移动分隔池岸时应符合下列规定:
    1 移动分隔池岸在水面下的隔板墙应有保证池水循环水流的过水孔口;
    2 移动分隔池岸宜采用自动移动方式。
11.6.2 设有可升降池底板的游泳池宜采用混合流池水循环方式,并应符合下列规定:
    1 给水口、回水口、泄水口的布置不应与可升降池底的池底支撑相重叠;
    2 可升降池底板上应设有池水循环水流的过水孔口,并应能保证水流均匀无死水区、不影响池水循环效果;
    3 可升降池底板、支撑件、升降装置等材质应耐腐蚀,不对池水造成二次污染。
11.6.3 升降池底的安装、运行不应损坏池底安全和防水设施。
11.6.4 活动升降池的升降运行及荷载应符合下列规定:
    1 池底的升降应在池内无人的条件下进行。
    2 池底应能整体升降,且能分单元升降。升降到位后应有可靠的锁紧安全防护措施。
    3 池底板应设有检修孔。池底板面应设有救生用紧急停止升降按钮。
    4 池底板空运荷载不应小于60kg/m2,工作荷载不应小于200kg/m2,升降速度宜为0.6m/min~1.0m/min。


条文说明

11.6.1 对竞赛用游泳池为了提高赛后的使用率和能适应不同人群的使用要求,建设单位提出设置移动分隔池岸的要求。移动分隔池岸亦称浮桥及移动池岸,它可以将游泳池分隔成两个不同大小的游泳池。作为池水净化处理系统的本专业来讲,应该关注如下几点:①分隔池岸隔板上过水孔或空隙的过水面积能否保证池水循环流量的要求,特别是顺流式池水循环系统;②移动分隔池岸宽度,将会影响到池水循环流量的大小。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读