中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.18 可燃气体探测报警系统


5.18.1 可燃气体探测器
5.18.1.1 一般规定
    技术要求:可燃气体探测器的规格、型号、数量应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:
    a)实际安装数量在100只以下者,抽检20只(每个回路都应抽检);
    b)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量20%的比例抽检。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.18.1.2 安装质量
    技术要求:
    a)在探测器周围应适当留出更换和标定的空间;
    b)线型可燃气体探测器的发射器和接收器的窗口应避免日光直射,发射器与接收器之间不应有遮挡物。
    重要程度:C
    抽检方法:
    a)实际安装数量在100只以下者,抽检20只(每个回路都应抽检);
    b)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量20%的比例抽检。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.18.1.3 功能
    技术要求:
    a)对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在30s内响应,检查可燃气体报警控制器接收和显示探测器报警信号情况。撤去可燃气体,探测器应在60s内恢复到正常监视状态;   
    b)对于线型可燃气体探测器除符合本节规定外,将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在100s内发出故障信号,检查可燃气体报警控制器接收和显示探测器故障信号情况。
    重要程度:A
    抽检方法:
    a)实际安装数量在100只以下者,抽检20只(每个回路都应抽检);
    b)实际安装数量超过100只,每个回路按实际安装数量20%的比例抽检。
    检验方法:观察检查、仪器测量。
    检测器具:秒表。
5.18.2 可燃气体报警控制器功能
5.18.2.1 基本功能
    技术要求:
    a)自检功能;
    b)操作级别;
    c)与探测器之间的连线断路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号;
    d)与探测器之间的连线短路时,消防联动控制器能在100s内发出故障信号;
    e)消音功能;
    f)复位功能;
    g)与备用电源之间的连线断路时,控制器应在100s内发出故障信号:
    h)与备用电源之间的连线短路时,控制器应在100s内发出故障信号;
    i)报警设定值的显示功能;
    j)控制器最大负载功能,使至少4只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4只时,使所有探测器均处于报警状态);
    k)主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第j)项的检查。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作、直观检查,仪器检测。
    检测器具:秒表。
5.18.2.2 联动功能
    技术要求:
    a)在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在1min内发出报警信号,并应记录报警时间:再使其它探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能;
    b)高限报警或低、高两段报警功能。
    重要程度:A
    抽检方法;全数检查。
    检测方法:对照设计,操作、直观检查,仪器检测。
    检测器具:秒表。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读