中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.14 消防应急广播系统


5.14.1 消防应急广播控制设备功能
    技术要求:
    a)自检功能;
    b)将所有共用扬声器强行切换至应急广播状态,对扩音机进行全负荷试验,应急广播的语音应清晰,每两个扬声器中间距地面(1.5~1.6)m处的声压级(A计权)应在(65~105)dB;
    c)监听、显示、预设广播信息、通过传声器广播及录音功能;
    d)主、备电源的自动转换功能;
    e)消防联动控制器接收和显示消防应急广播控制设备的故障信息情况;
    f)消防应急广播系统联动控制功能:
        1)手动控制:
        ——消防应急广播扬声器语音的清晰及同步情况;
        ——语音信息的播放时间;
        ——消防应急广播的广播分区工作状态的显示情况;
        2)合用广播手动控制(开启状态下的手动控制):
        ——使普通广播或背景音乐广播处于开启状态,手动切换至消防应急广播状态,检查广播切换情况;
        ——扬声器语音的清晰及同步情况:
        ——语音信息的播放时间;
        ——广播分区工作状态的显示情况;
        3)合用广播手动控制(关闭状态下的手动控制):
        ——使普通广播或背景音乐广播处于关闭状态,手动切换至消防应急广播状态,检查广播切换情况;
        ——扬声器语音的清晰及同步情况;
        ——语音信息的播放时间;
        ——广播分区工作状态的显示情况;
       4)自动控制:
        ——火灾报警控制器接收联动触发信号情况:
        ——消防联动控制器发出联动控制信号及模块动作情况;
        ——合用广播时,检查广播切换情况;
        ——消防应急广播扬声器语音的清晰及同步情况;
        ——语音信息的播放时间;
        ——消防应急广播的广播分区工作状态的显示情况;
        ——语音信息播放与火灾声警报的交替工作情况;
        ——手动控制插入优先功能;
    g)音频输出回路:使任一个扬声器断路,其他扬声器的工作状态不受影响。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作、直观检查。
5.14.2 扬声器
5.14.2.1 一般规定
    技术要求:规格型号、类别应符合设计要求。
    重要程度:B
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.14.2.2 位置、数量
    技术要求:位置、数量应符合设计要求。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观检查。
5.14.2.3 安装质量
    技术要求:
    a)扬声器安装应牢固可靠,表面不应有破损;
    b)扬声器和宜在报警区域内均匀安装。
    重要程度:C
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,直观、尺量检查。
    检测器具:卷尺、激光测距仪。
5.14.2.4 功能
    技术要求:
    a)应急广播的语音应清晰;
    b)每两个扬声器中间距地面(1.5~1.6)m处的声压级(A计权)应在(65~105)dB:
    c)与消防应急广播控制设备间的广播信息传输线路断路,消防应急广播控制设备应在100s内发出故障信号,并显示出故障部位;
    d)与消防应急广播控制设备间的广播信息传输线路短路,消防应急广播控制设备应在100s内发出故障信号,并显示出故障部位。
    重要程度:A
    抽检方法:全数检查。
    检测方法:对照设计,操作、直观检查。
    检测器具:数字声级计。

查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读