中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB/T14107确立的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 建筑消防设施 fire facilities in building
    建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。
3.2 单项 individual system of fire facilities in building
    由若干使用性质或功能相近的子项组成的涉及消防安全的项目。如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火防烟分隔等。
3.3 子项 subassembly of fire facilities in building
    组成防火设施、灭火系统或使用性能、功能单一的涉及消防安全的项目。如火灾探测器、洒水喷头、排烟风机、防火门等。
3.4 检测参数 detecting parameter
    描述子项合格程度的特征或量值,简称参数。一个子项可能包含一个或多个检测参数,如探测器报警功能、洒水喷头安装间距、排烟风机启动功能、防火门规格等。
3.5 综合评定 comprehensive assessment
    依据资料审查和各单项检查结果做出的检测结论。
3.6 最不利点(处)the most unfavourable point
    对于某一存在下限值的特定参数,在指定范围或系统内,当某一点(处)若不低于下限值时,则其他任一点(处)均不低于下限值,该点(处)即为该范围或系统内这一特定参数的最不利点(处)。如对于楼梯间的余压值,在仅为防烟楼梯间设置的机械加压送风系统中,距离加压风机最远的楼梯间称为最不利点(处)。
3.7 最有利点(处)the most favourable point
    对于某一存在上限值的特定参数,在指定范围或系统内,当某一点(处)若低于上限值时,则其他任一点(处)均低于上限值,该点(处)即为该范围或系统内这一特定参数的最有利点(处)。如对于楼梯间的余压值,在仅为防烟楼梯间设置的机械加压送风系统中,距离加压风机最近的楼梯间称为最有利点(处)。
查找 上节 下节 返回
顶部

【已废止】北京建筑消防设施检测评定规程 DB11/1354-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读