4.4 单项评定


4.4.1 消防供配电设施
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
4.4.2 火灾自动报警系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.3 消防给水和消火栓系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.4 消防应急广播系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.5 消防炮
    单项检测启动功能与喷射功能全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
4.4.6 自动喷水灭火系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.7 水喷雾灭火系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.8 细水雾灭火系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.9 泡沫灭火系统
    单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
4.4.10 气体灭火系统
    单项检测合格判定应为全部检测子项为合格,否则为不合格。
4.4.11 干粉灭火系统
    单项检测全部内容检测合格,判定为系统检测合格,否则为不合格。
4.4.12 灭火器
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤1,且B+C≤4为合格,否则为不合格。
4.4.13 防排烟系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤6为合格,否则为不合格。
4.4.14 消防应急照明和消防疏散指示标志
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.15 防火分隔设施
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
4.4.16 消防电梯
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤4,且C≤8为合格,否则为不合格。
4.4.17 消防专用电话
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.18 可燃气体探测报警系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。
4.4.19 电气火灾监控系统
    单项检测合格判定应为:A=0,且B≤2,且B+C≤检查项的5%为合格,否则为不合格。