中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.16 振动(正弦)(耐久)试验


4.16.1 目的 
    检验探测器长时间承受振动影响的能力。 
4.16.2 试验方法 
4.16.2.1 将试样按4.1.3的要求刚性安装在振动台上,试验期间,试样不通电。依次在三个互相垂直的轴线上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以9.810m/s2的加速度幅值、1倍频程/分钟的扫频速率,分别在试样三个互相垂直的轴线上进行20次扫频循环。 
4.16.2.2 振动结束后,立即检查试样外观及紧固部位。然后接通控制和指示设备,观察并记录试样工作情况。若试样恢复到正常监视状态,按4.1.5的要求测量响应阈值。将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。  
4.16.3 要求 
4.16.3.1 接通控制和指示设备后,试样不应发出故障信号。 
4.16.3.2 振动结束后,试样不应有机械损伤和紧固部位松动现象。 
4.16.3.3 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。 
4.16.4 试验设备 
     试验设备应满足国家标准GB 16838的要求。 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读