中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 气流试验


4.6.1 目的 
    检验探测器抗气流干扰的能力和在气流干扰条件下响应阈值的稳定性。 
4.6.2 试验方法 
4.6.2.1 响应性能试验 
    在试样周围气流速度为(0.2±0.04)m/s条件下,按4.1.5的要求,分别在试样的最不利和最有利方位上测量响应阈值,并分别用y(0.2)max(1)和y(0.2)max或m(0.2)max和m(0.2) min表示。在试样周围气流速度为(1.0±0.2)m/s条件下,重做上述试验,响应阈值分别用y(1.0)max(2)和y(1.0)min或m(1.0)max和m(1.0)min表示。 
    注1:下标0.2表示气流速度为(0.2±0.04)m/s 。 
    注2:下标1.0表示气流速度为(1.0±0.2)m/s 。 
4.6.2.2 离子探测器误报检验 
    试样按4.1.3的要求安装,取最有利方位,安装在无试验烟的烟箱中,按4.1.2的要求使试样处于正常监视状态,调节烟箱中气流速度,使之为(5.0±0.5)m/s,持续5min~7min,观察试样工作状态;至少10min后,将气流速度增大到(10.0±1.0)m/s ,持续2 s~4s,观察试样工作状态。 
4.6.3 要求 
4.6.3.1 离子探测器 
4.6.3.1.1 试样响应阈值应满足以下要求: 
    0.625≤(y(0.2)max+y(0.2)min)/(y(1.0)max+y(1.0)min )≤1.6  
4.6.3.1.2 试样在4.6.2.2规定的条件下均不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.6.3.2 光电探测器 
4.6.3.2.1 试样响应阈值应满足以下要求: 
    0.625≤(m(0.2)max+m(0.2)min)/(m(1.0)max+m(1.0)min)≤1.6  

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】点型感烟火灾探测器 GB4715-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读