4.3 方位试验


4.3.1 目的 
    检验探测器在不同方位上的进烟性能,并确定探测器响应的最有利和最不利方位。 
4.3.2 试验方法 
4.3.2.1 按4.1.5 的要求测量响应阈值。每测完1 次,试样应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°,共测量8 次。  
4.3.2.2 记录试样最大响应阈值和最小响应阈值对应的方位。在以后的试验中,这两个方位分别称为最不利和最有利方位。 
4.3.2.3 最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值用ymin或mmin表示。  
4.3.3 要求  
4.3.3.1 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax ∶mmin不应大于1.6 。  
4.3.3.2 最小响应阈值y min不应小于0.2或mmin不应小于0.05dBm-1