4.10 恒定湿热(运行)试验


4.10.1 目的 
    检验探测器在高相对湿度(无凝露)环境下正常工作的能力。 
4.10.2 试验方法 
4.10.2.1 将试样在温度为(40±2)℃的试验箱中放置2h后,按4.1.2条要求使试样处于正常监视状态。 
4.10.2.2 调节试验箱,使试样在温度为(40±2)℃、相对湿度为(93±3)%的条件下持续工作4d,观察并记录试样工作状态。 
4.10.2.3 恒定湿热环境后,将试样由试验箱内取出,在正常大气条件下放置至少1h,然后按4.1.5的要求测量响应阈值。 
4.10.2.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。 
4.10.3 要求 
4.10.3.1 恒定湿热环境期间,试样不应发出火灾报警信号或故障信号。 
4.10.3.2 响应阈值的比值ymax∶ymin或mmax∶mmin不应大于1.6。 
4.10.4 试验设备 
    试验设备应满足国家标准GB 16838的要求。 