  • 手提式灭火器
    发表评论: 未达报废年限、功能正常且通过定期检查,仍可合法使用‌。

    0 0 2025-07-15 12:08

  • AGV设置规范要求
    发表评论: AGV可设置在通道旁,但必须满足安全距离、物理隔离、急停响应三项核心要求,且避开消防关键区域‌。依据:国家标准《自动导引车(AGV)安全技术规范》、《AGV安全要求及试验方法》GB/T 26772-2011。

    0 0 2025-07-14 09:47

  • 多线盘手动启动消防泵
    发表评论: 规范效力高于局部经验‌,且GB50116条文说明已明确多线盘设计目的即为“极端情况下的直接控制”,多线盘直连线路应绕过控制柜逻辑模块,直接接通水泵主接触器线圈‌,形成独立于自动/手动切换开关的应急通路,即不论水泵控制柜处于手/自哪个状态,多线盘应能直启消防泵。但是,部分水泵控制柜设计中(电路设计差异),手动模式会物理切断所有远程信号(包括多线盘),看看能否通过电路重新设计整改控制柜接线,确保专线直连主接触器。

    0 0 2025-07-14 09:09

  • 直通室外是什么意思
    发表评论: 疏散门开启后,人员可直接到达建筑外部(如室外地面、平台、庭院等),‌无需穿越任何其他功能房间或区域‌。

    0 0 2025-07-11 16:15

  • 喷淋支管和桥架有接触
    发表评论: 水管(含喷淋支管)严禁安装在桥架正上方‌,避免漏水导致桥架内电气短路、引发触电或火灾事故。方案1:调整管线布局(优先推荐)将喷淋支管改道至桥架‌下方或侧方‌通过,确保垂直间距≥150mm;若空间受限,支管可向下翻弯(U型),从桥架底部穿越后再恢复标高,翻弯处需增设防晃支架。方案2:增设物理隔离(特殊情况下适用)在桥架顶部加装金属防水托盘(宽度>桥架200mm),边缘设导流槽引至排水点,喷淋支管穿越处包裹防漏胶垫,减少滴水风险;喷淋管做0.28MPa强度试验+1.5倍严密性试验,确保无渗漏。(此方案需质检站书面认可,仅作为终极手段)

    1 0 2025-07-11 11:55

  • 高层公共建筑月度检查
    发表评论: 高层公共建筑的消火栓必须每半月检查‌: 作为防火检查中“灭火器材”和“消防设施”的双重组成部分,需按第三十五条全覆盖检查;检查内容需包含组件完整性、水源有效性及系统功能可靠性。 灭火器作为独立器材,同步执行半月检,二者互不替代。

    0 1 2025-07-11 11:08

  • 干式消火栓系统需要设置试验消火栓吗?干式消火栓有静压要求吗?
    发表评论: 干式消火栓系统无需设置与湿式系统相同的屋顶试验消火栓。试验消火栓主要用于测试湿式系统的静压、动压和充实水柱,而干式系统因管道平时无水,其测试重点在于充水时间和快速启闭装置性能,无需通过屋顶试验栓测试静压。替代方案‌:干式系统验收时,可通过系统末端的任意消火栓或专用测试接口进行充水时间测试(≤5min)和启闭装置响应测试(≤30s)。干式系统无静压要求,其核心是动态工况下的充水时间和栓口动压。实际工程应重点关注充水效率(≤5min)和动压合规性(≥0.25MPa或0.35MPa)。

    0 0 2025-07-11 09:47

  • 架空地板内消防配电线路是否需要穿管?是否有明确的答疑?
    发表评论: 一般认为 架空地板内消防线路‌:非矿物绝缘电缆必须穿金属管或槽盒,否则违反强制性规范。但是静电地板被视为“封闭式保护结构”,部分工程误认为可替代穿管,因而消控室静电地板内线路直敷布线存在争议。最好就是对消控室直敷的非矿物电缆,应加装金属导管或更换为矿物绝缘电缆以满足规范。

    0 0 2025-07-11 09:42

  • 消防控制室设置位置的问题
    发表评论: 消防控制室‌严禁设置在三层‌,必须调整至首层或地下一层。《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)4.1.8规定,消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定:3.消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通室外或安全出口。合规改造或单独建造控制室在建筑的首层或地下一层。

    0 0 2025-07-10 17:21

  • 水池液位显示
    发表评论: 消防控制室的水池电子液位显示装置‌必须设置备用电源‌(UPS或EPS)。

    0 0 2025-07-10 17:13

  • 七氟丙烷外贮压5.6Mpa系统为什么150L和180L要配两个动力气瓶?
    发表评论: 配置两个动力气瓶是工程计算的必然结果,而非规范强制条款‌。具体数量需根据灭火剂充装量、管网长度、喷嘴数量等参数,通过流体力学计算确定。150L/180L储瓶因灭火剂质量大、输送阻力高,需双动力瓶保障系统在5.6MPa下满足喷放时间和压力要求。

    0 0 2025-07-10 08:25

  • 配电房内的整体设计
    发表评论: 1、灾后风机启动方式:现场手动+控制室远程+排烟口连锁启动;2、地面排烟阀作用是低位排废气,280℃熔断保护;应该常闭,灾后手动开启。

    0 0 2025-07-09 14:10

  • 请问各位消防大神防火卷帘下的装饰板有无标准要求?装饰板不合格会导致卷帘有什么损害?感谢回复
    发表评论: 因第三方设施干预导致的设备损坏,生产者不承担赔偿责任。建议留存装饰板采购及安装合同,明确商场管理责任

    1 0 2025-07-09 12:15

  • 消防设施维保
    发表评论: 法规上只是说一定要签建筑消防设施维护保养的合同或协议,没有说一定要一年一签啊,合同遵循《合同法》就可以啊,周期可以双方协商啊。

    0 0 2025-07-09 12:12

  • 地上大于500平米房间,做了机械排烟,有外窗可以考虑自然补风吗?
    发表评论: 1、该情况是允许采用‌自然补风的,如达到外窗可开启面积足够、位置合规,且计算证明补风量≥排烟量50%;需提交资料:补风量计算书、风口布置图、联动说明等;2、审图单位提出需要机械补风,应该是有一定道理的,可能自然补风不满足要求,或审图机构明确不接受自然补风;此时需提交资料:机械补风系统图、机房定位、风管耐火证明(≥0.5h)。建议提前与审图机构沟通补风方式接受度,避免返工。

    1 0 2025-07-08 15:16

  • 安全出口,排烟,喷淋,室内消火栓等确定位置
    发表评论: 一、喷淋系统设置要求‌车间区域‌制衣车间属于丙类厂房,单个车间面积为900㎡:根据规范,‌占地面积≤1500㎡且总建筑面积≤3000㎡的单层丙类厂房可不设喷淋系统‌。若该单位存在多个车间或总建筑面积超3000㎡,则需设置。‌结论:900㎡单车间无需设喷淋。‌‌仓库区域‌仓库900㎡,内设100㎡加工区:‌加工区属于生产部位,应划归车间范畴‌,仓库实际面积为800㎡。丙类仓库需在占地面积>1000㎡或总建筑面积>3000㎡时设喷淋。‌结论:800㎡仓库无需设喷淋。‌二、防火分隔问题‌车间与仓库的分隔‌‌铁皮分隔不满足耐火要求‌:铁皮通常仅0.5h。‌疏散通道门必须为乙级防火门‌(耐火1.0h),普通门或未设门均违规。‌与隔壁厂房的分隔‌厂房之间同样需防火墙分隔(耐火≥3h),铁皮分隔不达标。三、消火栓与疏散设计‌消火栓覆盖不足‌车间尺寸40m×25m(1000㎡),仅东西两侧设消火栓:规范要求‌保护半径≤25m‌,且需覆盖所有区域。‌当前最大水平距离超40m(对角线),需增设至少2个消火栓‌。‌安全出口与疏散距离‌2个安全出口(东西侧)符合规范。疏散距离需满足:‌丙类单层厂房:任一点至安全出口≤80m‌。应以最远点路径实测,若超过需调整布局或增设出口。四、排烟系统缺陷‌排烟设施缺失‌车间900㎡且吊顶封闭,仅西侧有窗:‌净高≤6m时需设机械排烟或自然排烟窗‌。自然排烟要求:‌可开启窗面积≥地面面积2%‌(需18㎡);‌距最远点水平距离≤31.5m‌(净高×2.8)。当前东侧无窗,西侧窗面积及位置无法满足要求。‌整改要求‌‌增设机械排烟系统‌或按规范改造自然排烟窗(均匀布置东、西侧)。提示‌:仓库内加工区必须移出,否则整个仓库按丙类厂房要求管理(需设喷淋);与相邻厂房的分隔需同步整改防火墙。

    1 1 2025-07-08 11:49

  • 水泵房泄水阀属于减压阀的一种吗?
    发表评论: 水泵房中的泄水阀通常安装在管道低点或排水口,与减压阀的安装位置(如报警阀组前或分区管道上)不同,且维保记录中阀门项涵盖排水、截止等功能,而减压阀项仅针对压力控制设备。因此,在消防维保记录表格中,水泵房泄水阀应填报在“阀门”项下。

    0 0 2025-07-08 11:42

  • 消防维保、检测、评估可以是一家公司吗?
    发表评论: 在严格遵守法规、完善内部管理、强化技术监督的前提下,消防维保、检测、评估可由一家公司承担,但需以保障服务独立性与专业性为前提。

    0 0 2025-07-07 09:07

  • 不设置屋顶水箱,泵房内设稳压装置
    发表评论: 根据公式�=Q=喷头流量××喷头数量××用水时间,可得�=1�/�×4×300�=1200�Q=1L/s×4×300s=1200L。在实际工程中,考虑到安全系数、系统压力波动等因素,气压罐的有效水容积可能会适当增大。例如,安全系数取1.11.1,则气压罐的有效水容积�=1200�×1.1=1320�V=1200L×1.1=1320L。

    1 0 2025-07-04 12:02

  • 避难层可以设置乒乓球室吗?
    发表评论: 不行。从避难层的面积要求、功能要求等来看,乒乓球室属于休闲娱乐场所,其设置可能会占用避难层宝贵的避难空间,导致在紧急情况下可供人员避难的面积不足,无法满足规范对避难层面积和功能的要求。从安全方面来看,乒乓球室对‌人员疏散有干扰,同时也会增加火灾风险,故而不建议避难层设置乒乓球室。

    0 0 2025-07-04 11:47