消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

控制中心报警

请教一下大佬们:

  1.控制中心报警系统,规范里要求了分控室火灾报警和联动信息要传输到主控室,但是漏电、电源监控、防火门、电话、广播这些系统是否也要传输到主控室?广播、电话系统受主控室控制?

  2.硬线直拉的消防设备,分控室要控制,主控室是否还要硬线直拉过去?单独分控室所辖的消防设备(风机)是否还要硬线直连到主控室?

  3.联动程序中,广播、声光、应急应该如何联动?是分控制室所辖的区域联动。还是整个项目,包含主控室所辖区域也要联动?地上三个单体,但是地下室是联通的。


  请各位大佬不吝赐教。

  谢谢!!

争做排头兵 | 2025-08-28 11:53
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-08-29 10:41 00 [回复]举报

1、防火门、电话、广播一定要传输到主控室,漏电、电源监控非强制,建议传输状态信息到主控室,一般这两个系统控制权通常归属分控室;主控室可全局控制广播启停及电话调度,分控室仅限本地操作‌;

2、一般不用拉硬线去主控室,除非存在跨区域共用设备情况,主控室做了冗余控制权‌更好,如3里面地下室联通地下室排烟;

3、联动范围,分控室辖区‌:触发本区域广播、声光警报及应急照明‌;全局联动‌:地下室火灾 → 强制联动全项目(含地上单体)的广播及疏散系统‌,物理联通区域视为统一防火单元,需整体响应‌。确认火灾后主控室启动全项目应急广播‌。

关闭

关闭

手机APP下载