一个报警阀后面的管路可以供两栋楼使用吗?

一个湿式报警阀组可以连接相邻的两栋楼的喷头吗?两栋楼的喷头总数不超过800个。

endianweiwei | 2025-08-27 07:42
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS专家-DL 2025-08-27 08:43 10 [回复]举报

可以,两栋楼喷头高程差也需要≤50m。

prot 2025-08-27 08:44 00 [回复]举报

可以

李勤 2025-08-27 09:34 00 [回复]举报

可以,一个报警阀带的数量不可以超过规范数量

争做排头兵 2025-08-27 10:52 00 [回复]举报

穿越防火分区,要增加信号阀,水流。