中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 控制与操作


6.4.1 自动喷水灭火系统的控制与操作应按照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中的相关要求执行。
6.4.2 自动喷水灭火系统消防水泵应由消防水泵出水干管上压力开关、高位消防水箱出水的流量开关或报警阀组的压力开关的任一信号动作后直接启动。消防水泵控制与操作的其他要求应按照本标准第5.6节执行。 
条文说明
6.4.1 自动喷水灭火系统的控制与操作与现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084要求一致。 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑水灭火系统设计标准 DG/TJ08-94-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读