中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 室外消火栓系统


5.3.1 室外消火栓应采用地上式。地上式室外消火栓应有1个DN100和2个DN65的栓口。
5.3.2 室外消火栓的布置应符合下列规定:
    1 当道路宽度大于60m时,室外消火栓宜设置在道路两边,并宜靠近十字路口。
    2 当建筑的室内消防给水系统设有水泵接合器时,在建筑的5m~40m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
    3 当建筑的室内消防给水系统不设水泵接合器时,在建筑的5m~150m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓的数量。
    4 建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个;室外消火栓距建筑消防扑救面不宜大于40m。
    5 人防工程、地下工程等建筑,应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于5m且不宜大于40m。
    6 当室外消防给水引入管设置倒流防止器时,应在倒流防止器前增设1个室外消火栓。
条文说明
5.3.1 上海为非严寒地区,采用地上式消火栓可方便火灾现场识别和使用。根据上海消防救援部门的实际装备情况,上海很少使用DN150的栓口,故统一采用1个DN100和2个DN65的栓口。
5.3.2 室外消火栓主要是满足室外消防灭火的需要,同时也有向水泵接合器供水的功能,但不存在要与水泵接合器一一对应的关系,水泵接合器也可通过消防车从市政消火栓接水。但是室外消火栓位置确定时需要考虑与水泵接合器的间距,每个接合器的15m~40m距离内应有消火栓,而该消火栓是可以被水泵接合器共用的。上海地区室外给水管网布置丰富、水源充足,且室外消火栓主要是提供室外消防用水量的,故在满足保护范围内,可将市政消火栓计入。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

民用建筑水灭火系统设计标准 DG/TJ08-94-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读