7.4 关键材料性能


7.4.1 钢材
    采用超声波测厚仪、游标卡尺或千分尺测量窗扇面板、窗框和中梃使用的钢板厚度,对照图纸明示公称厚度计算厚度偏差。
7.4.2 木材
    阻燃木材或采用防火板包裹的复合材燃烧性能按照GB 8624-2012的相关规定进行试验。
7.4.3 铝合金
    采用膜厚检测仪测量铝合金型材表面处理层膜厚,采用游标卡尺测量铝合金型材总壁厚,铝合金基材的实测壁厚为型材总壁厚与表面处理膜厚之差。
 