4 产品命名与代号、分类与代号、规格与型号


4.1 产品命名与代号
    防火窗按其窗框和窗扇框架的主要材料命名,其名称按表1的规定。
4.2 分类与代号
4.2.1 按使用功能分类与代号
    防火窗按其使用功能的分类与代号按表2的规定。
4.2.2 按使用场所类别分类与代号
    防火窗按其使用场所的分类与代号按表3的规定。
4.2.3 按开启方式分类与代号
    防火窗按活动扇开启方式的分类与代号按表4的规定。
4.2.4 按耐火性能分类与代号
    防火窗按其耐火性能分类与耐火等级代号按表5的规定。
4.3 规格与型号
4.3.1 规格
    防火窗规格以洞口尺寸标志宽度和高度尺寸(单位为毫米)的千、百位数字(十位数字采用四舍五入规则),前后顺序排列的四位数字表示,如不足1000mm的则前面加0;洞口尺寸的基本规格应符合GB/T 5824的相关规定,特殊洞口尺寸由生产单位和顾客协商确定。
    防火窗规格明示的洞口标志宽度、高度尺寸与防火窗外形宽、高构造尺寸之间的关系应符合GB/T 5824的有关规定。
    示例1:防火窗洞口的标志宽度为900mm,标志高度为2100mm,其规格表示为0921。
    示例2:防火窗洞口的标志宽度为2110mm,标志高度为2370mm,其规格表示为2124。
4.3.2 型号
    防火窗的型号编制方法见图1。
    示例1:防火窗的型号为MFC/N-0909-D-A1.5,表示木质防火窗,规格型号为0909(即洞口标志宽度900mm,标志高度900mm),使用功能为固定式,使用场所为建筑内窗,耐火等级为A1.5级(甲级,耐火隔热性不小于90min,且耐火完整性不小于90min)。
    示例2:防火窗型号为GFC/N-1515-HX-A1.0-SX,表示钢质防火窗,规格型号为1515(即洞口标志宽度1500mm,标志高度1500mm),使用功能为活动式,开启方式为悬式,使用场所为建筑内窗,耐火等级为A1.0级(乙级,耐火隔热性不小于60min,且耐火完整性不小于60min),企业自定义为活动扇具体开启方式为上悬式(SX)。
    示例3:防火窗的型号为LFC/Wb-1521-HP-A1.0-NP,表示铝合金防火窗,规格型号为1521(即洞口标志宽度1500mm,标志高度2100mm),使用功能为活动式,开启方式为平开式,使用场所为避难层(间)外窗,耐火等级为A1.0级(乙级,耐火隔热性不小于60min,且耐火完整性不小于60min),企业自定义为活动扇具体开启方式为内平开式(NP)。
    示例4:防火窗的型号为LMFC/Wt-1818-HP-C1.0,表示铝合金木质复合防火窗,规格型号为1818(即洞口标志宽度1800mm,标志高度1800mm),使用功能为活动式,开启方式为平开式,使用场所为通用外窗,耐火等级为C1.0级(即耐火完整性时间不小于60min)。
    示例5:防火窗的型号为MFC/NWb-1818-HP-A1.0-带联动,表示木质防火窗,规格型号为1818(即洞口标志宽度1800mm,标志高度1800mm),使用功能为活动式,开启方式为平开式,使用场所为建筑内窗或避难层(间)外窗(同时满足相关技术要求),耐火等级为A1.0级(耐火隔热性不小于60min,且耐火完整性不小于60min),企业自定义为带活动扇联动信号接收和反馈功能。