中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 外观


6.1.1 防火窗各连接处及零部件安装应牢固、可靠,不应有松动现象,表面应平整、光滑,不应有毛刺、裂纹、压坑及明显的凹凸、孔洞等缺陷;表面涂刷的漆层应厚度均匀,不应有明显的堆漆、漏漆等缺陷。
6.1.2 防火窗应在窗框或活动扇的显著位置施加永久性产品标志铭牌,应采用非粘贴方式固定。产品标志铭牌应符合9.1的要求。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

防火窗 GB16809-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读