中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.18 瓶组倾倒冲击试验


6.18.1 试件要求
    七氟丙烷等化学合成类灭火剂瓶组内充满清水,惰性气体灭火剂瓶组、驱动气体瓶组和启动气体瓶组为空瓶,具有保护罩的瓶组可戴保护罩进行试验。
6.18.2 试验程序
    试验用的低碳钢棒直径不小于50mm,垫起的高度应使瓶组轴线与地平面成10°,见图3。
    将一个水平力F缓慢作用于被检瓶组容器阀上,使瓶组在没有任何阻力的条件下倾倒,容器阀撞击到低碳钢棒上。

 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读