中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.15 支吊架


5.15.1 涂层
    按6.58规定的方法进行测试,涂层应符合GB/T 37267-2018中5.2.2的规定。
5.15.2 耐盐雾腐蚀性能
    耐盐雾腐蚀性能应符合5.1.6.1的规定。
5.15.3 承载能力
5.15.3.1 抗震连接构件
    具备抗震功能的支架组件,按6.59.1规定的方法进行试验,不应产生明显变形,当继续施加到1.5倍试验荷载时,不应产生滑脱。
5.15.3.2 管道连接构件
    具备抗震功能的支架组件,按6.59.2规定的方法进行试验,不应产生明显变形,当继续施加到1.5倍试验荷载时,不应产生滑脱。
5.15.3.3 支吊架组件
    按6.59.3规定的方法进行承载能力试验,支吊架变形量应不大于5mm。在拉伸试验荷载下不应破裂、脱离。
5.15.4 循环加载性能
    具备抗震功能的支架组件,按6.60规定的方法进行试验,试验中位移不应大于50mm。
5.15.5 疲劳性能
    具备抗震功能的支架组件,按6.61规定的方法进行试验,试验后组件应无裂纹、明显变形及脱离等现象。
5.15.6 标志
    在支吊架的明显部位应至少永久性标识:生产者名称或商标、型号规格,生产日期。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读