中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 喷嘴


5.4.1 结构、尺寸
5.4.1.1 七氟丙烷灭火系统用喷嘴代号、等效孔口尺寸应符合表4的规定;惰性气体灭火系统及其他气体灭火系统用喷嘴孔口尺寸按实际需要设计,其等效孔口尺寸应经试验确定。
5.4.1.2 喷孔横截面积小于7m㎡的喷嘴应安装过滤网,网孔边长应不大于喷孔直径的60%,过滤网总面积应大于喷孔横截面积的10倍。
5.4.1.3 用于防止喷孔被外界物质堵塞用的喷嘴保护帽,按6.41规定的方法进行试验,保护帽应在0.01MPa~0.3MPa的压力范围内与喷嘴脱离,且不应影响喷嘴正常喷射并对人员不造成损伤。
5.4.2 流量特性
    按6.42规定的方法进行试验,喷嘴在不同喷射压力下单位孔口面积质量流量与对应代号标准喷嘴的流量特性相比,其差值应不超过10%。
5.4.3 耐热和耐压要求
    按6.43规定的方法进行耐热和耐压试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
5.4.4 耐热和耐冷击要求
    使用化学灭火剂的灭火系统喷嘴按6.44规定的方法进行耐热和耐冷击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
    惰性气体灭火系统喷嘴无此项要求。
5.4.5 耐冲击性能
    按6.45规定的方法进行耐冲击试验,喷嘴不应有变形、裂纹或损坏。
5.4.6 耐腐蚀性能
    耐腐蚀性能满足5.1.6和下列要求。
    a)盐雾腐蚀试验后,喷嘴的耐热和耐冷击性能应符合5.4.4的规定。
    b)应力腐蚀试验后,喷嘴的耐热和耐压性能应符合5.4.3的规定。
    c)二氧化硫腐蚀试验后,喷嘴的耐热和耐冷击性能应符合5.4.4的规定。
5.4.7 全淹没喷嘴的喷射特性
    按6.46规定的方法进行浓度分布试验,喷嘴在最大安装高度和最小安装高度的试验空间中,均应在喷射结束后30s内达到灭火浓度,且并不应引起燃料飞溅。
5.4.8 降噪喷嘴喷射噪声
    按6.47规定的方法进行试验,在规定压力范围内测得的喷嘴喷放噪声频率及Z加权声压级别不应超过生产者公布值的±10%。
5.4.9 标志
    在喷嘴明显部位应至少永久性标识:生产者名称或商标、喷嘴型号、代号或等效孔口孔径、生产日期。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
气体灭火系统及部件 GB25972-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读