中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.11 抗喷水冲击性能


7.11.1 耐火完整性时间不小于60min的疏散通道防火门、设施设备场所防火门,在完成耐火试验后,将总体试验框架移至安全位置,按GB/T 26784的有关规定进行喷水冲击试验。
7.11.2 在喷水冲击试验过程中,检查并记录防火门试件是否出现门扇开启或整体垮塌现象。
7.11.3 在喷水冲击试验后,检查试件上是否存在贯穿性裂缝或孔洞;若有,则采用GB/T 9978.1规定的完整性测试用缝隙探棒测试防火门试件喷水冲击试验后的完整性(在使用时不应存在不适当的外力),当出现以下情况之一时,则判定喷水冲击试验的完整性丧失,并记录有关测试结果:
    a)φ6mm缝隙探棒能够从受火面一侧裂缝或孔洞穿过试件进入另一侧,且沿裂缝方向移动长度大于150mm;
    b)φ25mm缝隙探棒能够从受火面一侧裂缝或孔洞穿过试件进入另一侧。
 
查找 上节 下节 返回
顶部

防火门 GB12955-2024
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读