7.4 尺寸偏差


7.4.1 材料厚度尺寸偏差
7.4.1.1 采用超声波测厚仪、游标卡尺或千分尺测量门扇面板和门框钢板厚度。选择门扇面板任意三条边中点位置测量钢板厚度,取三点平均值与图示公称厚度相减得尺寸偏差值。选择每条门框的中点位置测量钢板厚度,取平均值与图示公称厚度相减获得尺寸偏差值。
7.4.1.2 采用游标卡尺测量玻璃和不燃无机复合板的厚度。选择玻璃或不燃无机复合板任意三条边中点位置测量厚度,取三点平均值与图示公称厚度相减获得尺寸偏差值。
7.4.2 外形尺寸偏差
7.4.2.1 采用钢卷尺测量门框和门扇外形的宽度、高度尺寸,测量位置为距离门框或门扇边缘50mm处。测量值与产品图纸图示值相减获得尺寸偏差值。
7.4.2.2 采用游标卡尺测量门扇厚度和门框侧壁宽度,测量位置为门扇或门框各边的中点处。测量值与产品图纸图示值相减获得尺寸偏差值。
 