7.2 仪器设备


    试验用仪器设备的分度值、准确度或精度等级应不低于以下要求。
    ——游标卡尺:0.02mm。
    ——钢卷尺:1mm。
    ——钢直尺:1mm。
    ——超声波测厚仪:0.01mm。
    ——千分尺:0.01mm。
    ——测力计:2N。
    ——秒表:1s。
    ——角度尺:1°。
    ——计数器:1次。
    ——变形测量装置:0.1mm。
    ——秤:0.1kg。
    ——电子天平:0.01g。
    ——温度计:1℃。
    ——湿度计:1%。
 