中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网
主页
>
规范
>
电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第3部分:俄歇分析法 GB/T16840.3-2021
>
目 录
上一节
下一节
查 找
检 索
手机阅读
总目录
问题反馈
搜索
8.2 二次短路熔痕
碳(C)元素质量分数:35.0%~45..5%;氮(N)元素质量分数:0%~2.5%;氧(O)元素质量分数:2.0%~3.5%;铜(Cu)元素质量分数:52.5%~65.5%。
查找
上节
下节
返回
顶部
上一节:
8.1 一次短路熔痕
下一节:
没有了
目录导航
可同时查询多个内容,分隔符:空格为“与”,“\”为或。
前言
引言
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 原理
5 设备、器材与试剂
5.1 设备
5.2 器材
5.3 试剂
6 检材
6.1 检材处理
6.2 注意事项
7 方法步骤
8 成分特征
8.1 一次短路熔痕
8.2 二次短路熔痕
笔记需登录后才能查看哦~
去登录
电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第3部分:俄歇分析法 GB/T16840.3-2021
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读