6.1 检材处理
6.1.1 检材在截取和处理过程中应保证原有状态不受破坏,不引进污染。
6.1.2 截取检材时,应使用镊子持取,不使用手直接触摸。
6.1.3 检材外表面已受到污染时,应用丙酮或乙醇等溶剂清洗干净,待溶剂干燥后再掰开。
6.1.4 将检材用钳子夹住杆部,用另一把钳子把检材的熔痕与杆相接处掰开。
6.1.5 用导电胶把掰开的熔痕固定到样品托上,使熔痕的剖面与样品托表面平行,并保持熔痕的孔洞朝上。
6.1.6 待导电胶干燥后,把检材装入系统中待分析。