6.2 注意事项
6.2.1 处理检材所用钳子的夹持部位,应使用丙酮或乙醇清洗干净。
6.2.2 从掰开检材到装入仪器的操作过程要快,尽量减少检材在空气中的停留时间。
6.2.3 检材分析前不应使用Ar离子溅射清洗,以保证孔洞内表面所保留的特征不被破坏。
6.2.4 不应使用溶剂浸泡检材,以保持检材所携带的环境气氛的信息不被破坏(尤其是已掰开的检材)。
6.2.5 暂不分析的检材应放置清洁的容器中保存。