7.2.1 尺寸
    须知所用字体的最小高度应满足下列规定。
    a)用于机器空间、紧急操作装置和复位装置所在区域:
    ——汉字、大写字母和数字为10mm;
    ——小写字母为7mm。
    b)用于底坑和轿顶区域:
    ——汉字、大写字母和数字为17mm;
    ——小写字母为12mm。
    警告标志的最小尺寸应符合GB/T 2893.1-2013的要求。
7.2.2 减小的顶层间距
    应在下列位置设置“危险一减小的顶层间距一注意有关说明”的安全须知:
    a)机器空间内的紧急操作装置上;
    b)电梯复位装置或复位钥匙上;
    c)轿顶上。
    该安全须知可以附加图1所示的黄色和对比色黑色的警告标志:
7.2.3 可伸展的护栏
    应在轿顶设置安全须知,以便提醒进入轿顶进行任何施工前需先伸展护栏。
7.2.4 减小的底坑间距
    应在下列位置设置“危险一减小的底坑间距一注意有关说明”的安全须知:
    a)机器空间内的紧急操作装置上;
    b)电梯复位装置或复位钥匙上;
    c)在底坑。
    该安全须知可以附加图2所示的黄色和对比色黑色的警告标志:
7.2.5 可伸展的轿厢护脚板
    应在符合5.8.2a)3)和b)3)要求的机械装置上(或附近)或在护脚板固定部件上设置安全须知:“在救援被困人员前护脚板应完全伸展”。打开层门后,该安全须知在层站应清晰可见。
    该安全须知可以附加图3所示的黄色和对比色黑色的警告标志: