1 范围


1.1 本文件规定了永久安装于现有建筑物中,因受建筑物限制而不能满足GB/T 7588.1-2020某些要求的、新的乘客电梯及载货电梯的安全准则。
    本文件列出了这些限制并给出了解决方案的要求:
    a)有孔的电梯井道壁;
    b)井道尺寸小导致轿厢、对重(或平衡重)之间的距离减少;
    c)在分离井道内的对重(或平衡重);
    d)减小的建筑尺寸和间距,导致:
    ——顶层和底坑的空间减小;
    ——轿顶护栏尺寸减小;
    ——轿厢护脚板高度减小;
    ——机房和(或)滑轮间的高度减小;
    ——检修门或活板门的面积减少;
    ——层门高度减小。
1.2 本文件适用于:
    a)安装于现有建筑物(包括现有建筑物新建井道和机器空间)中的新电梯的制造和安装;
    b)用新电梯更换现有井道和机器空间中的在用电梯。
    注:包括仅保留在用电梯的导轨及其安装支架、层门门套、地坎等与建筑直接连接部件的电梯更换。
1.3 本文件不适用于:
    a)在用电梯部件的更换、修理或电梯的改造;
    b)GB/T 7588.1-2020范围之外的应用。
1.4 本文件不适用于在本文件发布日期前安装的乘客电梯和载货电梯。
 

查找 上节 下节 返回
顶部

安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB/T28621-2023