5.4 在分离井道内的对重(或平衡重)


5.4.1 通则
    在对电梯对重(或平衡重)已安装在分离井道内的在用电梯进行更新时,如果将对重(或平衡重)与轿厢放置在同一井道内将导致电梯轿厢面积不满足相应的运输要求,仍可将对重(或平衡重)布置在分离井道内。此时应满足5.4.2和5.4.3的要求。
    注:本文件适用于分离井道内仅安装一个对重(或平衡重)。
5.4.2 对重(或平衡重)井道的规定
    对重(或平衡重)安装在分离井道内时,符合下列要求:
    a)对重(或平衡重)的井道应满足GB/T 7588.1-2020中的5.2.1.8和5.2.5.2规定的全封闭井道的有关要求;
    b)分离井道的两端以及需要对井道设备安全地进行维护和检测的地方应设置检修门,检修门应满足GB/T 7588.1-2020中5.2.3的要求;
    c)检修门与需要维护或检查的设备之间的距离不应大于0.7m;
    d)对重(或平衡重)安装安全钳时,应设置能够到达对重(或平衡重)的整个运行路径进行检修的检修门;
    e)在分离井道内,井道两端的检修门打开处,应设置从井道外可接近的停止装置,停止装置应符合GB/T 7588.1-2020中5.12.1.11的要求;
    f)在分离井道内,井道两端的检修门打开处,应设置从井道外可接近的电源插座,电源插座应符合GB/T 7588.1-2020中5.10.7.2的要求;
    g)分离井道应为电梯专用,应符合GB/T 7588.1-2020中5.2.1.2的要求;
    h)分离井道应设置永久性的电气照明装置,在需要维护或检查的设备处的照度不应小于50lx;
    i)在分离井道内,井道底端的检修门打开处应设置分离井道的照明开关。
5.4.3 对重(或平衡重)的导向
    对重(或平衡重)布置在分离井道内时,GB/T 7588.1-2020中5.7.1补充以下规定:在分离井道内运行时,对重(或平衡重)应通过导轨导向,或者钢丝绳导向,或者通过对重(或平衡重)及井道壁的形状导向。
    对重(或平衡重)压在缓冲器上时,应利用其到井道壁的较小间隙或紧急导向装置使其保持在基本垂直的位置。
    应采取防止对重(或平衡重)旋转的措施,如:使用相同根数的左捻制和右捻制悬挂钢丝绳。
    当对重(或平衡重)由井道的形状导向时,井道壁应是连续且平整的,没有凸出物阻碍对重(或平衡重)的运行。井道表面应采用经久耐用且不易产生灰尘的材料建造。
    使用钢丝绳作为导向部件时,钢丝绳数量应大于或等于4根,并应采用弹簧或重物张紧。如果井道壁是连续且平整的,对重(或平衡重)与井道壁之间的水平自由距离不应小于50mm;否则水平自由距离应随导向钢丝绳两端固定装置之间的距离每米至少增加2mm。
 