中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

17.4 车辆检修设施


17.4.1 车辆检修设施应包括定修库、架修库、大修库、临修库、不落轮镟轮库和辅助生产房屋及设施,并应符合下列规定:
    1 修车场应设定修库、临修库,并应根据需要设不落轮镟轮库及相应线路和辅助生产房屋。
    2 架修、大修车场应根据车辆检修要求设架修、大修架落车库、检修库、静调库和转向架、电机、电器、钩缓、铰接装置、受电弓、空调、制动及蓄电池等部件检修分间。油漆库可根据需要设置。
    3 各级修程可根据需要设置检查坑,检查坑深度宜为1.3m~1.5m。
17.4.2 修车库均不应设置固定式架空接触网或接触轨。
17.4.3 定修库、临修库、架修库和大修库均应设电动桥式或梁式起重机和搬运设备。起重机的起重量应满足工艺和检修作业的要求;起重机走行轨的高度应根据车辆高度、架车方式、架车高度、车顶作业要求和起重机的结构尺寸计算确定。
17.4.4 临修库、架修库和大修库均应根据作业要求设架车设备。架修库和大修库应根据作业需要选用地下式固定架车机组或其他形式的架车设备。临修库可选用移动式架车机。
17.4.5 各种检修库的库前股道宜设有一段平直线路,其长度应满足车辆进出库时车辆外侧各部距库门净距不应小于150mm的要求。
17.4.6 车场宜设试车线,并应符合下列规定:
    1 试车线的有效长度应根据车辆性能和技术参数,以及试车综合作业规定计算确定。试车线两端应设缓冲滑动式车挡。
    2 试车线的其他技术标准与正线标准应一致。
17.4.7 车场应设材料与备品仓库,并宜配备起重和运输设备。
条文说明
17.4.2 车场的定修、架修、大修库是车辆定期检修作业场所,人员较集中,车顶、车下都作业,为保证检修人员的安全,条文规定车场的各级修库均不设置固定式接触网或接触轨,运营有特殊需求的情况下在定修库中可以设置侧移式接触网。
17.4.4 定修一般无架车作业要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻轨交通设计标准 GB/T51263-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读