8.6 路基变形观测


8.6.1 不良地质、软土地基地段的路基工程应设置满足评估需要的沉降观测点。
8.6.2 轨道铺设前,应对路基变形进行观测、评估。
8.6.3 不良地质、软土地基地段的无砟轨道路基工后沉降值应控制在允许范围内,路基填筑完成或施加预压荷载后应有3个~6个月的观测和调整期。
条文说明
8.6.1、8.6.2 不良地质、软土地基地段的无砟轨道路基要求设置观测点,路基两侧埋设沉降、位移等观测设施,其控制标准需满足设计要求。
查找 上节 下节 条文