中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 站台


9.3.1 站台的计算长度应采用列车最大编组的有效长度与停车误差之和。停车误差应取1m~2m。
9.3.2 地面站站台宽度应按下列公式计算:
    式中:B1——岛式站台宽度(m);
    B2——侧式站台宽度(m);
    B3——侧站台宽度(m);
    D1——岛式站台支撑站亭柱子的宽度(m);
    D2——侧式站台支撑站亭柱子的宽度(m);
    N——远期或客流控制期,每列车高峰小时单侧最大上下车设计客流量(人);
    α——超高峰系数;
    ρ——站台上人流密度,可在0.33m²/人~0.75m²/人之间选用;
    L——站台计算长度(m)。
9.3.3 地面站侧式站台的宽度不宜小于3.0m;岛式站台宽度不宜小于5.0m,困难情况下不应小于4.0m。
9.3.4 靠近轨道区一侧的站台边缘应低于空载车辆车门附近地板面50mm。
条文说明
9.3.1 有效长度是指列车首末两节车辆尽端客室门外侧之间的长度。轻轨列车采用人工驾驶,停车不太准确,因此停车误差为1m~2m。
9.3.3 站台上设有站亭和服务设施,侧式站台采用3.0m宽时,其有效候车区的宽度仅约2.5m,与车辆的宽度接近,因此侧式站台的宽度最小限定在3.0m。岛式站台抵抗突发客流风险的能力远远大于侧式站台,因此岛式站台的最小宽度限定在5.0m。
9.3.4 站台面一般设置横坡排水,因此站台会呈现内高外低的情况,因此只能控制其靠近轨道区一侧的站台边缘与车厢的高度,方便乘客舒适地上下车。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
轻轨交通设计标准 GB/T51263-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读