中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 围护结构热工设计


4.4.1 3D板混凝土构件用于民用建筑时,围护结构的热工性能应符合国家现行有关建筑节能设计标准的规定。聚苯板的厚度应通过对围护结构热工性能的计算确定。当不能符合国家现行有关建筑节能设计标准的规定时,应另行采取保温措施。

4.4.2 进行3D板建筑围护结构热工性能计算时,其主要组成材料的导热系数计算值(λc)和蓄热系数计算值(Sc)应按表4.4.2取值。

表4.4.2 3D板建筑围护结构主要组成材料的导热系数和蓄热系数的计算值

4.4.3 不同厚度3D外墙板主墙体的传热系数(Kp)和热惰性指标(D)的计算值可按表4.4.3取值。

表4.4.3 不同厚度3D外墙板主墙体传热系数和热惰性指标的计算值

4.4.4 3D板混凝土构件用于房屋建筑外墙时,应考虑结构性热桥的影响,并应取平均传热系数(Km),其计算方法应符合国家现行有关建筑节能设计标准的规定。

4.4.5 3D内墙板的传热系数(K)计算值可按表4.4.5取值。

表4.4.5 3D内墙板的传热系数的计算值

4.4.6 3D楼板(屋面板)的传热系数(K)和热惰性指标(D)的计算值可按表4.4.6取值。

表4.4.6 3D楼板(屋面板)的传热系数和热惰性指标的计算值

4.4.7 3D板外墙与屋面热桥部位在冬季的内表面温度不应低于室内空气露点温度。当低于室内空气露点温度时,应对热桥部位采取附加保温措施。

 


条文说明

4.4.1 3D板混凝土构件的芯材因采用聚苯板(EPS),其热阻较大,在一定范围内,是一种具有自保温功能的围护结构。为确保设计建筑物墙体、屋面和楼板的节能保温符合规定,聚苯板(EPS)的厚度应根据国家现行建筑节能设计标准的要求,通过对围护结构的热工计算确定。但聚苯板(EPS)的厚度与钢丝网架的宽度有关,目前国内引进设备所生产的钢丝网架,聚苯板(EPS)芯材的最大厚度只能达到120mm,且聚苯板越厚则斜插丝承受剪力的能力越低,故不能达到节能设计标准时,应另外采取保温措施。

4.4.2 提供3D板围护结构主要组成材料的导热系数和蓄热系数设计计算值(λc、Sc)。在3D板混凝土构件中,聚苯板(EPS)并不是完全干燥的,且有为数不少的斜插丝从中穿过而形成热桥,故在热工计算时应对聚苯板(EPS)的导热系数和蓄热系数作出修正。混凝土和抹灰砂浆的导热系数和蓄热系数计算值取自国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176。

4.4.3 提供两种聚苯板厚度的内外两侧有抹灰层和无抹灰层3D外墙板的主墙体传热系数(Kp)和热惰性指标(D)计算值,其中Kp可用于外墙平均传热系数(Km)的计算。在3D板外墙中,结构性热桥相对于常规外墙,其面积不大,故有利于外墙保温性能的提高。

4.4.4 在建筑节能设计标准中,外墙的传热系数均为包括主墙体(主体部位)及其周边结构性热桥在内的外墙平均传热系数(Km),其计算要求和方法已有相关的节能设计标准和《民用建筑热工设计规范》GB 50176作出规定。

4.4.5 提供三种厚度聚苯板两侧有抹灰层和无抹灰层3D内墙板的传热系数(K)的计算值。房屋中的内墙属于内围护结构,在计算传热系数(K)时,其两侧的换热阻之和按0.22㎡·K/W取值。

4.4.6 提供三种厚度聚苯板的3D楼板(屋面板)的传热系数(K)和热惰性指标(用于屋面板)计算值,其中楼板按内围护结构计算;屋面板按外围护结构计算,内、外两侧换热阻之和按0.15㎡·K/W取值。

4.4.7 3D板外墙和屋面中的热桥(如钢筋混凝土梁、柱等)是热流密集部位,在冬季,其内表面温度往往较低。如内表面温度低于室内空气露点温度,易产生结露,既恶化室内环境,又增加传热损失。因此,在建筑热工设计时,应验算热桥部位在冬季的内表面温度。如内表面温度低于室内空气露点温度,应对热桥部位采取附加保温措施。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读