中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 钢丝网架


3.2.1 3D板的钢丝网片和斜插丝应采用冷拔低碳钢丝,且抗拉强度标准值(fstk)不应小于550N/m㎡,抗拉强度的设计值(fy)应取320N/m㎡,弹性模量(Es)应取2.0×105N/m㎡。

3.2.2 3D板钢丝网片的钢丝直径不应小于2.2mm,网孔宜为50mm×50mm。斜插丝直径不应小于3.0mm,并应有镀锌层。钢丝的主要技术指标应符合表3.2.2的规定,其他性能应符合国家标准《一般用途低碳钢丝》GB/T 343的规定。用于3D承重墙板、3D楼板(屋面板)的斜插丝,每平方米用量不应少于117根;用于3D非承重墙板的斜插丝,每平方米用量不应少于58根,并应符合本规程附录A表A.1.1的规定。

表3.2.2 钢丝的主要技术指标

注:反复弯曲试验为反复弯曲180°的次数。

3.2.3 3D板钢丝网片的钢丝表面应光滑整洁,不应有油污、裂纹、翘皮、纵向拉痕等缺陷;纬丝与经丝排列应互相垂直,不得有漏剪、翘伸的钢丝挑头;焊点区外不得有钢丝锈点;斜插丝不得有漏丝现象。

3.2.4 3D板钢丝网片的允许尺寸偏差应符合表3.2.4的规定。钢丝网片每平方米的实际质量与公称质量的允许偏差应为±4.5%。

表3.2.4 3D板钢丝网片的允许尺寸偏差

3.2.5 对于3D板钢丝网片与斜插丝构成的钢丝网架,其焊接应可靠,焊点应无过烧现象;网片漏焊、脱焊点数不得大于总焊点的2%;斜插丝不得漏焊、脱焊;焊点抗拉力的最小值应符合表3.2.5的规定。

表3.2.5 焊点抗拉力的最小值

3.2.6 3D板钢丝网片的强度、伸长率和冷弯的试验方法应符合现行行业标准《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19的规定。


条文说明

3.2.1 3D板的钢丝网架由聚苯板芯材两侧的钢丝网片与穿过芯材连接钢丝网片的斜插丝经点焊而成。本条规定网片钢丝和斜插丝的用料、抗拉强度与弹性模量要求。其相关指标均按行业标准《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19-2010对冷拔低碳钢丝的要求取值。

3.2.2 根据结构计算以及国内外的应用实践,规定网片钢丝与斜插丝的最小直径与最少用量,以及反复弯曲试验和斜插丝镀锌层质量的要求。反复弯曲试验的次数按国家标准《一般用途低碳钢丝》GB/T 343-94对冷拉普通用钢丝的要求确定。另外,斜插丝穿过聚苯板芯材部分是可能受潮的,故斜插丝应予镀锌,其锌层质量根据轻工行业标准《镀锌电焊网》QB/T 3897-1999以及建筑工业行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158-2004对热镀锌电焊网的要求取不小于122g/㎡。

3.2.3 规定了网片钢丝的表面质量以及网片的外观质量要求。斜插丝是构成钢丝网架的重要受力构件,故不得漏丝。

3.2.4 规定了钢丝网片的允许尺寸偏差和单位面积质量的允许偏差要求。表3.2.4的允许尺寸偏差系根据行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114-2003对焊接网几何尺寸的允许偏差确定;网片的实际质量与公称质量的允许偏差按照国家标准《钢筋混凝土用第3部分:钢筋焊接网》GB/T 1499.3-2002对钢筋焊接网的要求采用。

3.2.5 对钢丝网架焊接质量的要求。其中网片钢丝之间焊点抗拉力的要求根据轻工业行业标准《镀锌电焊网》QB/T 3897采用;斜插丝与网片钢丝的焊点抗拉力根据斜插丝的抗拉强度标准值(fstk=550N/m㎡)乘以系数0.55确定(见本规程第6.2.2条条文说明)。

3.2.6 对钢丝网强度、伸长率和冷弯性能试验方法的规定。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读