中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 3D板混凝土构件建筑构造


4.3.1 3D板混凝土构件拼接时,附加的平网、阳角网、阴角网以及U形网等的长度和宽度应符合本规程第3.3节的规定。

4.3.2 3D板混凝土构件的拼接应符合下列规定:

    1 3D墙板或3D楼板(屋面板)横向拼接时,其拼缝处双侧应各附加平网一层,且平网应与钢丝网片绑扎连接(图4.3.2-1);

图4.3.2-1 3D墙板或3D楼板(屋面板)横向拼接
1—混凝土;2—钢丝网片:3—聚苯板;4—3D板横向拼缝;5—平网;6—斜插丝(间距方向)

    2 3D墙板竖向拼接时,拼缝处双侧除各附加平网一层外,尚应在墙板一侧钢丝网片内侧附加1根校平钢筋,钢筋直径宜为10mm,间距宜为500mm,长度宜为600mm(图4.3.2-2)。

图4.3.2-2 3D墙板竖向拼接
1—3D板竖向拼缝;2—平网;3—斜插丝(节距方向);4—校平钢筋

4.3.3 3D墙板的转角处增强应符合下列规定:

    1 L形拼接时,阴阳角均应附加角网(图4.3.3-1);
    2 T形拼接时,阴角处应附加角网(图4.3.3-2);
    3 十字形拼接时,四阴角均应附加角网(图4.3.3-3);
    4 附加角网应与钢丝网片绑扎连接。

图4.3.3-1 3D墙板L形拼接
1—阳角网;2—阴角网;3—3D墙板

图4.3.3-2 3D墙板T形拼接
1—阴角网;2—3D墙板

图4.3.3-3 3D墙板十字形拼接
1—阴角网;2—3D墙板

4.3.4 3D楼板(屋面板)和3D非承重内墙板拼接的阴角处,钢丝网片外侧均应加设阴角网(图4.3.4)。

图4.3.4 3D楼板(屋面板)与3D非承重内墙板拼接
1—阴角网;2—楼板(屋面板);3—非承重内墙板

4.3.5 3D墙板自由端的板边和洞口四周均应采用U形网包覆,且U形网两侧直线长度不应小于150mm。U形网应与钢丝网片绑扎连接,并应在角部内侧加设2根直径为8mm的纵向钢筋,喷射细石混凝土后,应形成厚度不小于40mm的混凝土框(图4.3.5)。

图4.3.5 3D墙板自由端的板边和洞口四周
1—U形网;2—钢丝网片;3—洞口;4—细石混凝土;5—纵向钢筋

4.3.6 3D墙板门窗洞口角部内外两侧应按45°方向加贴300mm×500mm的平网增强(图4.3.6)。

图4.3.6 洞口角部内外侧平网增强
1—U形网;2—平网


条文说明

4.3.1 3D板混凝土构件的拼接常采用平网、阴角网、阳角网、U形网等增强。除条文中注明者外,其长度或宽度均应符合本规程第3.3节的规定。

4.3.2 3D混凝土构件横向拼接时,接缝处附加平网可保持混凝土层的整体性和钢丝网片的连续性。在3D墙板竖向拼接时,除了钢丝网片外加平网外,在钢丝网片内侧(双面)增设校平钢筋,有利于轴力的传递及接缝的补强,同时有利于墙身的平整度。

4.3.3 3D墙板转角处,均为应力集中和易开裂的部位,故均应加设阳角网、阴角网补强,并保持钢丝网片的连续性及混凝土层的整体性。

4.3.4 3D楼板(屋面板)和3D墙板连接处在阴角部分为防止混凝土开裂,均应加设阴角网。

4.3.5 3D墙板边缘处或洞口处应用钢筋混凝土收头,所以采用U形网片及纵向φ8钢筋形成混凝土边框,作为开口部位的加固,也可作为门窗构件的固定部位。

4.3.6 在门窗及洞口角部等阴角处为应力集中的部位,易造成墙面开裂,故应在洞口内外两侧用平网按45°方向加强。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

轻型钢丝网架聚苯板混凝土构件应用技术规程 JGJ/T269-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读