5.7 成品保护


5.7.1 条板隔墙施工中各专业工种应配合,不得颠倒工序。交叉作业时,应做好工序交接,不得对已完成工序的成品、半成品造成破坏。

5.7.2 条板隔墙安装施工过程中及工程验收前,应采取防护措施,不应受到施工机具碰撞。安装后的条板隔墙7d内不得承受侧向作用力,施工梯架、工程用的物料等不得支撑、顶压或斜靠在墙体上。

5.7.3 当进行混凝土地面等施工时,应防止物料污染、损坏成品隔墙墙面。


条文说明
5.7.1~5.7.3 条板隔墙的成品保护是安装过程中的重要环节,要求在施工全过程中对隔墙进行保护。条文对在安装施工过程中及工程验收前,条板隔墙的成品保护提出了相关规定和具体防范措施。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑轻质条板隔墙技术规程 JGJ/T 157-2014