5.6 接缝及墙面处理


5.6.1 条板的接缝处理应在门窗框、管线安装完毕7d后进行。接缝处理前,应检查所有的板缝,清理接缝部位,补满破损孔隙,清洁墙面。

5.6.2 条板隔墙接缝处应采用粘结砂浆填实,表层应采用与隔墙条板相适应的材料抹面并刮平压光,颜色应与板面相近。条板的企口接缝处应先用粘结材料打底,再用粘贴盖缝材料。墙面接缝防裂处理可按本规程第4章的相关规定执行。

5.6.3 对于有防潮、防渗漏要求的条板隔墙,投入使用前应采用防水胶结料嵌缝,并应按设计要求进行墙面防水处理。


条文说明
5.6.1~5.6.3 条板隔墙墙面易产生裂缝是条板隔墙使用过程中普遍存在的问题,在条板生产、施工安装过程中严格控制质量,才能解决这个问题。条文对施工过程中条板接缝部位的做法及选用材料提出了具体要求,并对有防水要求的条板隔墙接缝部位处理作出了专门规定。